Page 1 sur 1
[RESOLU] Problème arborescence step7
Posté : 19 févr. 2016, 17:16
par baxter
Bonjour,
est-ce que quelqu’un sait pourquoi, quand je me connecte sur mon automate (je n'ai pas le programme source), j'ai cette arborescence dans step 7 ....je ne vois pas la cpu???
Alors que quand je fais un programme j'ai plutôt l'autre arborescence normal avec config materiel et cpu.
Merci
BAX
Re: Arborescence step7
Posté : 19 févr. 2016, 17:35
par philou77
Peut être parce que tu est en partenaire accessible...donc forcement une cpu..
Re: Arborescence step7
Posté : 19 févr. 2016, 18:07
par baxter
Salut, ok merci c'est normal donc... (faut bien débuter hein
).
Alors comment je fais pour récupérer le programme (sans commentaires à ce que j'ai compris)??
il faut mettre "charger dans la PG" mais c'est tout le temps grisé...
Merci
Re: Arborescence step7
Posté : 20 févr. 2016, 11:16
par Mantysse
Hello,
Il te faut créer un projet vide.*
Logiquement après tu peux uploader
A+
Re: Arborescence step7
Posté : 20 févr. 2016, 11:40
par baxter
Salut,
Merci, j'avais déjà tenter de faire "nouveau projet" mais "charger dans Pg" était toujours grisé ...
Il faut peut-être que dans le nouveau projet je crée la config matériel??
D'ailleurs, la config matériel en "partenaire accessible" on n'y a pas accès?? j'aimerai bien cartographié le réseau avec les adresse ip..
BAX
Re: Arborescence step7
Posté : 22 févr. 2016, 12:02
par jll
Bonjour,
Dans un projet vierge, la fonction à utiliser est dans système cible -> charger station dans PG.
Re: Arborescence step7
Posté : 23 févr. 2016, 12:12
par baxter
Merci à tous,
c'est bon j'ai tout récupéré.