Page 1 sur 1

Connection/Transfert USB M251

Posté : 31 mars 2021, 14:20
par VnBr
Bonjour à tous,

Mon problème concerne une connexion à un automate M251 avec le logiciel Machine Expert V1.2

Tout d'abord, une première tentative avec un cordon USB, l’USB est bien reconnu dans le gestionnaire de périphériques (et le pilote est à jour) mais invisible sur le logiciel.
Deuxième tentative cette fois en Ethernet, dans le logiciel on aperçoit bien la CPU mais la connexion échoue une fois de plus.

J'essaye donc avec un autre PC, et là aucun problème !

J'aimerai bien résoudre ce problème de connexion car le second PC n'est plus tout jeune et prends son temps :D

Si certains d'entre vous ont une petite idée, je suis preneur.
Merci d'avance pour vos commentaires ;)

Re: Connection/Transfert USB M251

Posté : 31 mars 2021, 16:23
par Bernardo59
Salut,

Tu as essayé de réinstaller le pilotes USB ?

Re: Connection/Transfert USB M251

Posté : 31 mars 2021, 20:18
par VnBr
Oui déjà fait

Re: Connection/Transfert USB M251

Posté : 02 avr. 2021, 12:41
par dpo
tu peux regarder du côté de gateway manager (petit soft indépendant du soft de programmation)
j'ai eu le cas il y'a peu de temps, mon PC s'est mis en veille
au réveil, impossible de se reconnecter
première solution trouvée : mise hors tension de l'api
deuxième solution trouvée : débrancher/rebrancher le câble ethernet sur la cpu
troisième (après appel au support) : bricolage dans le gateway manager
donc au final, maintenant je commence par les solutions ci-dessus dans l'ordre 3,2,1

Re: Connection/Transfert USB M251

Posté : 04 avr. 2021, 21:47
par sinced
As tu une carte memoire dans l'automate ?

Re: Connection/Transfert USB M251

Posté : 06 avr. 2021, 11:45
par VnBr
Bonjour,

Tout d'abord merci à tous pour vos commentaires.

Le problème est résolu, c'était bien une histoire de pilote, j'explique :

J'utilise 2 logiciels, Machine Expert pour la programmation et Operator Terminal pour l'IHM.
Lors de l'installation d'Operator Terminal, les pilotes de celui-ci viennent écraser ceux précédemment installer par Machine Expert.
Sauf qu'il semblerait que les pilotes installés par "Opérator Terminal" ne fonctionnent pas correctement. (Test avec 3 PC différents).

Donc important d'installer Operator Terminal en premier et Machine Expert en second, histoire d'avoir les bons pilotes.

Pour la com en usb avec le M251, je n'ai pas l'impression que Driver Manager ai une grande utilité, il me semble avoir lu sur une page Schneider que le pilote libusb (dans le gestionnaire de périphériques) s'occupait de tout. D'ailleurs, évitez de le désinstaller si problème, il est introuvable sur le net. Seul alternative trouvé : réinstaller Machine Expert.

Si j'avais bien réussi à communiquer sur le second PC, c'est parce qu'Operator Terminal n'était pas installé sur celui-ci.

Bon courage et bonne prog ! A plus ;)