Page 1 sur 1

Problème conection EquipementModbus

Posté : 17 juin 2021, 07:56
par PapySama
bonjour j'ai un nouveau problème

Mon programme vijeo est dans mon ihm et mon programme So machine est dans mon automate.
mon proplème est que l'ihm ne trouve pas l'automate message
Echec de d'ouverture de connexion vers l'équipement. ( EquipementModbus01)
la comfig en image
sdq.png
qfq.png
qd.png
hh.png
j'aimerais savoir où est mon erreur

Re: Problème conection EquipementModbus

Posté : 17 juin 2021, 08:10
par itasoft
slts,
commencer par décocher la case "Connexion secondaire" et on verra après.
quelle est @IP du IHM ?

Re: Problème conection EquipementModbus

Posté : 17 juin 2021, 09:41
par PapySama
J'ai décocher la case, ça ne fonctionne pas
ip ihm 192.168.0.8

Re: Problème conection EquipementModbus

Posté : 17 juin 2021, 09:54
par chgui
Salut,
tu dis IP HMI 192.168.0.8, dans tes impressions d'écran l'adresse de l'API et de l'HMI sont 20.34.0.89,
Déjà tu ne dois pas avoir deux adresse IP identique sur un même réseau, et si tu veux qu'ils communiquent, ils leur faut pouvoir le faire, c'est a dire que les adresse IP doivent être sur les mêmes plage, du genre API en 20.34.0.89 et HMI en 20.34.0.90 (si c'est possible hein?),
après tu peux faire communiquer sur un réseau plus élargie avec le masque de sous réseau, mais c'est une autre histoire! déjà si çà marche sur la même plage çà sera déjà bien.

Re: Problème conection EquipementModbus

Posté : 17 juin 2021, 10:14
par PapySama
merci le problème est résolue
Mais j'ai un nouveau problème, je m'est ici ou je recrée?

Re: Problème conection EquipementModbus

Posté : 17 juin 2021, 10:18
par PapySama
un nouveau message s'affiche
Echec d'enregistrement des variables.
Disque plein ou indisponible. - >Data Logging