Page 1 sur 1

[RÉSOLU] TSX57 - Échec lors du transfert vers l’automate

Posté : 17 juin 2021, 17:05
par gmak
Bonjour,

Je rencontre un problème lorsque je lance le transfert du programme vers mon TSX57 neuf (programme stx vide pour tester la configuration matérielle) :
- le transfert s'initialise
- le chargement démarre sur quelques octets
- puis au bout de ~10 secondes, la connexion échoue avec comme message d'erreur :
"Echec connexion: incident lors du transfert de l'application vers l'automate" (voir image)

J'ai essayé plusieurs idées sans succès (cf. détail ci-dessous)
Auriez-vous d'autres idées svp ?

Merci d'avance

ci-joint:
Copie du programme test.stx
ma config actuelle du driver Unitelway

=====================================
  • Matériel
    API: TSX P572623 SV 5.9 / PV15
    Carte mémoire: TSXMRPC448K 128k16 RAM / 448K SRAM
    Câble USB-TER : TSXPCX3030
  • Logiciel
    PL7Pro 4.5 sous VMware Workstation 16 Player
    Unitelway driver v1.12 IE18
  • Status de départ
    l'automate n'a jamais servi
    les 2 leds ERR sont rouge clignotant
=====================================
Tentatives effectuées
  • Vérifier le bon fonctionnement du driver XWAy et de la connexion USB au port TER : test Unitelway, status "connected" et envoi de requête ok (3 octets MIROR)
  • Débrancher/rebrancher l'automate du rack
  • Couper/remettre la tension
  • Appuyer sur reset (côté CPU et batterie)
  • Config unitelway: essayer un autre Baud rate (19200 bps au lieu de 9600)

Re: TSX57 - Échec lors du transfert vers l’automate

Posté : 17 juin 2021, 17:18
par itasoft
slts,
essayer d'enlever la carte mémoire TSXMRPC448K mettre un cache sur le trou, envoyer un programme configuré sans carte MEM, il faut que le voyant TER clignote sinon ça ne peut pas communiquer

Re: TSX57 - Échec lors du transfert vers l’automate

Posté : 17 juin 2021, 17:40
par gmak
Sans la carte mémoire, et avec un programme configuré sans carte MEM
- le voyant TER clignote
- Transfert OK !

J'ai donc réessayé avec la carte mémoire, et avec un programme configuré AVEC carte mem:
- Transfert OK également !

J'en déduis que le tout 1er programme d'une UC TSX57 neuve doit être transféré sans carte mémoire... ?
En tous les cas, merci beaucoup @itasoft !

Re: [RÉSOLU] TSX57 - Échec lors du transfert vers l’automate

Posté : 01 juil. 2021, 15:12
par gmak
update: En dehors de la carte mémoire, il y avait aussi un problème avec le câble TSXPCX3030 dont la vétusté était visible
En le remplaçant par un câble neuf (TSXCUSB485+TSXCRJMD25), le chargement se fait d'une traite.

Re: [RÉSOLU] TSX57 - Échec lors du transfert vers l’automate

Posté : 01 juil. 2021, 16:48
par dpo
les câbles c'est comme les versions, y a que les anciens qui fonctionnent toujours bien
Pour intervenir en PL7pro je fais toujours suivre un bon vieux PC avec port série et le vieux câble TSXCPU1030