Question d'un débutant en siemens

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Répondre
AC23
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 174
Enregistré le : 29 mars 2021, 10:59

Question d'un débutant en siemens

Message par AC23 »

Bonjour à tous,

Je vous écris car je ne suis pas du tout familier avec les automates siemens. Je ne sais pas trop ce qu'il me faut comme licences et logiciel.

J'ai prie un peu le projet en cours de route et voila ce que je dispose comme information:

j'ai un projet sur un automate siemens le 6ES7-721.
un TOUCH PANEL 6AV2-124.
et mes entrées/sorties sont déportées avec une carte ET 200SP AE03.
En plus la visu doit être mise à disposition pour le client sur un PC.

Et donc ma question est : quel logiciel prendre ? avec quelles licences ? et pour que le client est accès à cette visu sur son PC a-t-il besoin d'une licence spécifique pour lui ?

Merci d'avance pour votre aide
;)
<< La vie d'un homme passe par trois phases : apprentissage, apprentissage et apprentissage. >>
Et j'ai même pas fini la première phase
dehell
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 253
Enregistré le : 19 janv. 2016, 09:24
Localisation : Alès

Re: Question d'un débutant en siemens

Message par dehell »

Bonjour,
Tes références ne sont pas complètes : par exemple c'est plutôt 6AV2124-0MC01-0AX0
En plus la visu doit être mise à disposition pour le client sur un PC
Tu veux dire les pages IHM doivent être accessibles sur un PC?
Modifié en dernier par dehell le 25 juin 2021, 11:28, modifié 1 fois.
AC23
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 174
Enregistré le : 29 mars 2021, 10:59

Re: Question d'un débutant en siemens

Message par AC23 »

Bonjour,

Désolé :(

pour le CPU : 6ES7-721-41-AG-40-0-XB0
pour le touch panel : 6VA2-124-0QC02-0-AX1
pour le ET 200SP : A5E03576850-AJ

Oui, l'IHM doit être accessibles sur un PC en plus du touch panel. Où il y a une autre manière de faire ?

Bien cordialement
<< La vie d'un homme passe par trois phases : apprentissage, apprentissage et apprentissage. >>
Et j'ai même pas fini la première phase
dehell
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 253
Enregistré le : 19 janv. 2016, 09:24
Localisation : Alès

Re: Question d'un débutant en siemens

Message par dehell »

Bonjour,
Il te faut TIA PORTAL.
Si c'est une nouvelle application, tu peux prendre la version 16 de TIA PORTAL.
Attention tu as un Comfort panel, il te faut le niveau de licence qui va bien...
Si c'est une application déjà existante, il faut savoir en quelle version elle a été réalisée.
Pour l'accès à distance au panel, il faut utiliser la fonctionnalité Sm@rtServer : de mémoire il faut acheter cette option pour le panel (rapproche toi de ton revendeur)
Avatar du membre
ProfnovA
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 581
Enregistré le : 21 oct. 2015, 08:21

Re: Question d'un débutant en siemens

Message par ProfnovA »

Tu peux t'aider du TIA selection tool pour avoir les références exactes

https://mall.industry.siemens.com/tst/#/Start/
AC23
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 174
Enregistré le : 29 mars 2021, 10:59

Re: Question d'un débutant en siemens

Message par AC23 »

merci, pour vos retour.

Sm@rtServer en effet il semblerait qu'il ait nécessaire d'avoir cette option (d'après la personne que j'ai eu au téléphone cette option est active par défaut sur les modèles récents).

Et dans le cas d'un développement d'une supervision à part pour le PC, la licence nécessaire pour cela est : SIMATIC WinCC Advanced. et pour le client une licence "Runtime", le prix de cette dernière varie suivant le nombre de variables. Mais cette solution est extrêmement chère.

Merci pour votre aide, (et vu comment c'est parti je pense que je vais en avoir besoin à plusieurs reprises sans en abuser bien sur :lol: )
<< La vie d'un homme passe par trois phases : apprentissage, apprentissage et apprentissage. >>
Et j'ai même pas fini la première phase
Répondre