Page 1 sur 1

Logique négative logique positive

Posté : 04 oct. 2021, 19:42
par swedi
Salut les braves :lol: :lol: :lol: :lol: j'ai une petite question qui paraît bêtes mais important
Quel est l'avantage ou l'inconvénient de câbler un automate en logique positive ou logique négative Merci

Re: Logique négative logique positive

Posté : 04 oct. 2021, 22:43
par dpo
il faut positiver

exemple d'un niveau bas qui dois arrêter une pompe pour ne pas tourner à vide
si ton contact est à 1 quand tout va bien, lorsque le niveau déclenche il passe à 0 et tu arrêtes la pompe
si pas malheur un fil du capteur ou son alim est cassée, ton contact passe aussi à 0 et tu arrêtes la pompe

mais si c'est le contraire : le niveau est à 0 quand tout va bien, il passe à 1 tu arrêtes la pompe
et si un fil est coupé il ne passera jamais à 1 et tu crames ta pompe

la sécurité positive permet de tester un changement de capteur mais aussi une défaillance de fil, de connexion....

Mais tu peux aller plus loin suivant les cas, par exemple un contrôleur de débit, tu peux vérifier qu'il est à 1 quand la pompe tourne MAIS aussi qu'il est à 0 quand elle ne tourne pas.

Re: Logique négative logique positive

Posté : 05 oct. 2021, 18:39
par Jambe
dpo a écrit : 04 oct. 2021, 22:43 il faut positiver

exemple d'un niveau bas qui dois arrêter une pompe pour ne pas tourner à vide
si ton contact est à 1 quand tout va bien, lorsque le niveau déclenche il passe à 0 et tu arrêtes la pompe
si pas malheur un fil du capteur ou son alim est cassée, ton contact passe aussi à 0 et tu arrêtes la pompe

mais si c'est le contraire : le niveau est à 0 quand tout va bien, il passe à 1 tu arrêtes la pompe
et si un fil est coupé il ne passera jamais à 1 et tu crames ta pompe

la sécurité positive permet de tester un changement de capteur mais aussi une défaillance de fil, de connexion....

Mais tu peux aller plus loin suivant les cas, par exemple un contrôleur de débit, tu peux vérifier qu'il est à 1 quand la pompe tourne MAIS aussi qu'il est à 0 quand elle ne tourne pas.
Post en doublon
http://forum-automatisme.net/viewtopic.php?t=5573
j’ai répondu la même chose que toi mais il semblerai qu’on parle plus de différence de transistor NPN versus PNP