communication ethernet pc-m340 via unityloader

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
samir222
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 15
Enregistré le : 15 mars 2016, 22:51

communication ethernet pc-m340 via unityloader

Message par samir222 »

bonjour tout le monde
j ai un problème dans une centrale a béton commandée avec un plc scheinder m340. on a perdu une partie de programme suite a un appui sur la touche RESET d après le constructeur de la machine il s agit des mots... le programme général est stocke dans une carte mémoire.
la solution et de réinjecter à l’automate le programme des données manquant, on a l automate est connecté avec les indicateurs de pesages et un ecran tactile a l 'aide une switch ETHERNE.
je veux savoir comment on peut connecter l automate avec le PC a l aide de même schitch ou sans switch ethernet en utilisant le logiciels UNITY LOADER pour le transfert


merci en avance
c très urgent la machine est en arrêt.
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2230
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: communication ethernet pc-m340 via unityloader

Message par JC87 »

Bonsoir,

Il sera plus simple d'utiliser un câble usb (c'est un câble standard) avec un M340, ainsi il n'y aura pas de problème d'adresse ip a rechercher. Après, l'utilisation du logiciel est assez simple mais il faut bien évidemment avoir un fichier de données (.dat ou .datx) à jour.

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."