variateur ATV310 remote mode
Posté : 28 déc. 2021, 11:43
par SEBBANE93
Bonjour
j'ai rencontré un problème avec mon variateur Schneider ATV310 , je peut pas désactivé le mode potentiomètre ,Je veut que mon variateur marche en mode remote mais sans potentiomètre,
merci de m'aider
Re: variateur ATV310 remote mode
Posté : 28 déc. 2021, 13:26
par itasoft
slts,
si la consigne de vitesse ne vient pas du potentiomètre , elle viendrait d'ou dans ton installation ??????????????
(par signal analogique ou communication)
Re: variateur ATV310 remote mode
Posté : 29 déc. 2021, 10:44
par SEBBANE93
Je veut fixer la fréquence a une valeur donnée (30hz par exemple) , et commander la marche/arrêt du moteur par un commutateur (0-1)
Re: variateur ATV310 remote mode
Posté : 29 déc. 2021, 11:15
par itasoft
slts,
alors il faut mettre un potentiomètre, le régler à 30 Hz et souder la tige au chalumeau pour ne plus pouvoir le tourner.
ou voir si ya pas des consignes vitesses présélectionnées via les entrées logiques LI2 LI3 LI4
Re: variateur ATV310 remote mode
Posté : 29 déc. 2021, 12:12
par AC23
Bonjour;
La doc est disponible
ici . (Voir page 44).
De mémoire il faut aussi définir la fréquence "min" à 30 Hz (dans ton cas).
Bien cordialement;
Re: variateur ATV310 remote mode
Posté : 03 janv. 2022, 07:20
par Béryl
Nul besoin d'un potar.
Tu fixes LSP à 30Hz, HSP à 50Hz et tu attaques l'entrée DI1 avec un bouton relié au 24V du VAR.
Ensuite, tu peux régler les rampes montante et descendante.
Et bien sûr, les paramètres moteur.
Re: variateur ATV310 remote mode
Posté : 03 janv. 2022, 09:35
par AC23
Béryl a écrit : ↑03 janv. 2022, 07:20
Nul besoin d'un potar.
Tu fixes LSP à 30Hz, HSP à 50Hz et tu attaques l'entrée DI1 avec un bouton relié au 24V du VAR.
Ensuite, tu peux régler les rampes montante et descendante.
Et bien sûr, les paramètres moteur.
Merci, pour la confirmation. J'avoue je n'étais pas sur pour la Fréq min.
PS Ça va, j'ai une bonne mémoire finalement

.
Re: variateur ATV310 remote mode
Posté : 03 janv. 2022, 10:57
par SEBBANE93
Béryl a écrit : ↑03 janv. 2022, 07:20
Nul besoin d'un potar.
Tu fixes LSP à 30Hz, HSP à 50Hz et tu attaques l'entrée DI1 avec un bouton relié au 24V du VAR.
Ensuite, tu peux régler les rampes montante et descendante.
Et bien sûr, les paramètres moteur.
Dans quel paramètres (numéro ?) je fixes le LSP et Le HSP ?
Merci
Re: variateur ATV310 remote mode
Posté : 03 janv. 2022, 11:13
par AC23
SEBBANE93 a écrit : ↑03 janv. 2022, 10:57
Béryl a écrit : ↑03 janv. 2022, 07:20
Nul besoin d'un potar.
Tu fixes LSP à 30Hz, HSP à 50Hz et tu attaques l'entrée DI1 avec un bouton relié au 24V du VAR.
Ensuite, tu peux régler les rampes montante et descendante.
Et bien sûr, les paramètres moteur.
Dans quel paramètres (numéro ?) je fixes le LSP et Le HSP ?
Merci
Regarde la documentation que j'ai donné un peu plus haut (Page 37).
LSP = Low speed = 512.0
HSP = High speed = 512.2
Bon courage;