Bonjour à tous.
J'ai actuellement une machine avec un robot kuka et un automate 1512SP F

le problème c'est que les backups qui m'ont été livré ne sont pas a jour, et j'ai des différence sur la partie safety...
j'ai le mot de passe, et je voudrais récupérer le programme en ligne, mais cela m'est impossible
"either the online device doesn t support fail safe upload or the appropriate setting in the safety administration editor is not active"

donc soit cela m'est clairement impossible
soit elle n'est pas correctement paramétrée.
et c'est sur ce deuxième point que j'ai besoin de votre aide, j'ai fouillé dans les paramètres sans succès; savez vous ce qui pourrait debloquer ma récupération de programme?
merci
aurelienaimarket
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 1
Enregistré le : 02 déc. 2021, 14:29
Contact :

Re: recuperation programme safety en ligne

Message par aurelienaimarket »

Hello,

J'ai également le même problème j'ai essayé de regarder sur google pour trouver la solution et j'ai pas réussi. Donc s'il y a quelqu'un pour régler notre problème ça serait vraiment cool :)

Merci
Aide formateur business :!:
LaminageAfroid
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 57
Enregistré le : 24 déc. 2019, 13:28

Re: recuperation programme safety en ligne

Message par LaminageAfroid »

Hello !

Dans Safety Administration / Settings / Cocher la case " Enable consistent upload from the F-CPU"



Capture Screen
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1254
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: recuperation programme safety en ligne

Message par sinced »

LaminageAfroid a écrit : 17 janv. 2022, 10:32 Hello !

Dans Safety Administration / Settings / Cocher la case " Enable consistent upload from the F-CPU"



Capture Screen
En gros si cette option n'est pas cochee lors du transfert du projet il vaut mieux ne meme pas essayer de chercher a recuperer le programme.