Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 15
Enregistré le : 28 mars 2016, 20:10

shedule blocks avec somachine basic

Message par philippemauguio »

Bonjour a tous

Je migre d'un crouzet XD26 vers un M221. Je suis donc un peu perdu dans la programmation
Je n'arrive pas à faire mon bout de programme schudule Blocks pour allumer un éclairage avec un calendrier
A partir %SW114:X0 la bobine reste toujours fermé et ne prend pas en compte le calendrier

LD %I0.1
STN %SW114:X0

Avez vous un petit bout de programme ?
Merci de votre aide
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2087
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: shedule blocks avec somachine basic

Message par philou77 »

Salut!

Jamais utilisé mais ceci peut t'aider.. page 274
http://download.schneider-electric.com/ ... 475.05.pdf
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7168
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: shedule blocks avec somachine basic

Message par itasoft »

slts,
si le block est configuré et si l'automate est à l'heure ça doit marcher , ya pas besoin de l'activer par %SW114 , c'est activé par défaut
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
philippemauguio
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 15
Enregistré le : 28 mars 2016, 20:10

Re: shedule blocks avec somachine basic

Message par philippemauguio »

Bonjour

Merci de vos réponses

Lorsque je lance le simulateur ça ne fonctionne pas
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2087
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: shedule blocks avec somachine basic

Message par philou77 »

Salut ,

C'est bizarre, la fonction est inscrite comme supportée par le SIM.
Regarde la doc que je t'ai indiqué, il y a deux conditions matérielles pour que la fonction SCH puisse fonctionner...
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
philippemauguio
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 15
Enregistré le : 28 mars 2016, 20:10

Re: shedule blocks avec somachine basic

Message par philippemauguio »

C'est ok ca fonctionne

Merci à vous
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2087
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: shedule blocks avec somachine basic

Message par philou77 »

Cool,

mais ce serait bien de savoir pourquoi ...
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Répondre