Page 1 sur 3
Nombre maximum de connexions modbus TCP M221
Posté : 08 mars 2022, 07:04
par skip74
Salut
Voila je dois tout bientôt mettre en service une installation ou il y a un automate m221CE40T avec 18 magelis...
Volume de données assez faible mais nombre important de points de communication
Bêtement initialement, je me suis pas posé la question du nombre de communication simultanées...
Mais la mise en route approchant, j'ai commencé a me poser des questions... En potassant la doc, j'ai trouvé pour le M221: 8 connections serveur et 8 connexion clients en simultané
J'ai regardé du coté M251

: 8 connections serveur et 8 connexion clients en simultané,
mais il me parle de 64 esclaves modbus tcp... donc j'avoue que je comprend pas trop que cela signifie
Vous comprenez tout cela comment vous?
Merci
Re: Nombre maximum de connexions modbus TCP M221
Posté : 08 mars 2022, 08:44
par itasoft
Slts,
Disons dans ton affaire que tu as 18 clients (IHM) et un serveur (API) donc normalement avec 8 clients simultanés t’es pas bon.
Pour les 64 c’est pas clair, ya pas d’esclaves en ModBus TCP/IP donc ça serait 64 serveurs , ça veut rien dire,
on va attendre quelqu’un qui comprends l’incompréhensible, lol
ps:
Sinon voir si avec un switch programmable si on peut ne pas faire du séquentiel et non pas du simultané,
A voir, jamais utilisé
Re: Nombre maximum de connexions modbus TCP M221
Posté : 08 mars 2022, 11:20
par Relax1485
Salut,
64 esclaves Modbus TCP corresponds à des équipements tels que variateurs, bloc I/O, etc etc
@Skip : Tes 18 IHM sont tous identiques ?
Re: Nombre maximum de connexions modbus TCP M221
Posté : 08 mars 2022, 11:24
par skip74
Salut
17 sont identiques (HMISTU) mais ils vont taper sur des adresses différentes... le 18° lui est différent (HMIGTO).
A+
Re: Nombre maximum de connexions modbus TCP M221
Posté : 08 mars 2022, 12:52
par Gigi
Bonjour
Je pense qu’ici la notion de connexion signifie demande d’accès simultanés et non d’une connexion physique donc à priori tu peux connecter physiquement 64 éléments mais t’es connexions sous forme de read/write sont les limitées à 8 en serveur et 8 en clients simultanément.
A+
Re: Nombre maximum de connexions modbus TCP M221
Posté : 08 mars 2022, 13:39
par skip74
Justement c'est bien la question que je me posais... est ce que c'est 8 en simultanée, 8 en total..... j'imagine 8 dans le buffer...
Bref de toute façon l'architecture est train d'être installée chez le client, alors pas le chois, je continue et on verra si ca marche
j'avais ce genre de truc sur un m340 ou il y avait 20 magelis ça marche depuis des années sans soucis... Mais c'est un M340 avec plus de ports simultanés....
A+
Re: Nombre maximum de connexions modbus TCP M221
Posté : 08 mars 2022, 14:34
par AC23
Bonjour,
De mémoire, j'ai vu un collègue faire un projet avec un M221 avec plus de 20 nœuds en Modbus TCP/IP (mais qui était le client qui était le serveur...), je ne sais pas s'il a utilisé une astuce ou pas. Alors comme ça je dirais que ça devrait bien se passer.
Quand vas-tu mettre tout en place ? (je veux dire par la: programme et test)
PS J'ai envoyé un message à mon collègue (qui est en vacances), je ferais un édit sur ce message dès que j'ai un retour.
Re: Nombre maximum de connexions modbus TCP M221
Posté : 08 mars 2022, 14:35
par itasoft
slts,
on ne sais plus trop, mais partir du principe que les HMI sont tous clients et non pas serveurs
Re: Nombre maximum de connexions modbus TCP M221
Posté : 08 mars 2022, 20:30
par skip74
Merci pour les infos...
Je vous tiendrais au courant des résultats de la mise en route....
A+
Re: Nombre maximum de connexions modbus TCP M221
Posté : 09 mars 2022, 08:39
par MiGaNuTs
Pour moi il s'en fout complétement du nombre de clients, le facteur limitant c'est plutôt le nombre de requêtes/secondes auxquelles il peut répondre.
Maintenant, pour savoir son taux de charge, ça risque de pas être simple.