Page 1 sur 2

[M221] Relier plusieurs automates M221 à un ecran avec le port serie sur un switch

Posté : 06 mai 2022, 09:01
par Theo12450
Bonjour,

Avec le manque de composant, j'ai pu commander qu'un automate TM221C24T qui n'a pas de ports Ethernet. Et-il possible de relier plusieurs automates avec le ports séries Rj45 à un Switch avec un écran ?

Merci d'avance pour vos réponses

Bonne journée :D

Re: [M221] Relier plusieurs automates M221 à un ecran avec le port serie sur un switch

Posté : 06 mai 2022, 09:56
par ericlardechois
Bonjour,

Un port série ne peux pas être géré par un switch ethernet !

Un réseau de port série peux se concevoir, c'était comme ça avant, maintenant, ce doit être plus dur.
Du coup, c'est sans switch et il faut faire attention aux courant de boucle avec les ports série non isolé.

Eric

Re: [M221] Relier plusieurs automates M221 à un ecran avec le port serie sur un switch

Posté : 06 mai 2022, 10:18
par Theo12450
Ce n'est pas possible de mettre un Switch en rs232. C'est a dire que l’écran serait en input du Switch et tous les automates en esclaves

Re: [M221] Relier plusieurs automates M221 à un ecran avec le port serie sur un switch

Posté : 06 mai 2022, 12:00
par Jambe
C’est pas prévu avec le RS232, c’est un maître et un esclave et c’est tout.

Pour gérer plusieurs esclaves depuis un maître, il faut du rs485

Re: [M221] Relier plusieurs automates M221 à un ecran avec le port serie sur un switch

Posté : 06 mai 2022, 12:04
par Theo12450
Je peux faire un bus en rs485 avec le port serie ?

Re: [M221] Relier plusieurs automates M221 à un ecran avec le port serie sur un switch

Posté : 06 mai 2022, 13:17
par itasoft
slts,
indiquer sur quel écran ?

Re: [M221] Relier plusieurs automates M221 à un ecran avec le port serie sur un switch

Posté : 06 mai 2022, 13:45
par Theo12450
L'écran serait un HMISTU855

Re: [M221] Relier plusieurs automates M221 à un ecran avec le port serie sur un switch

Posté : 06 mai 2022, 14:12
par itasoft
Theo12450 a écrit : 06 mai 2022, 13:45 L'écran serait un HMISTU855
--
ok sur le port série rs485 protocole ModBus RTU

Re: [M221] Relier plusieurs automates M221 à un ecran avec le port serie sur un switch

Posté : 06 mai 2022, 14:13
par Theo12450
Le but étant que l'écran puisse piloter tous les automates qui ont exactement le même programme en même temps. L'écran permet juste de donné des valeurs a des mots mémoire pour des temporisations. Et pour actionner momentanément des bits mémoires.

Re: [M221] Relier plusieurs automates M221 à un ecran avec le port serie sur un switch

Posté : 06 mai 2022, 14:19
par itasoft
Theo12450 a écrit : 06 mai 2022, 14:13 Le but étant que l'écran puisse piloter tous les automates qui ont exactement le même programme en même temps. L'écran permet juste de donné des valeurs a des mots mémoire pour des temporisations. Et pour actionner momentanément des bits mémoires.
--
oui le IHM est maitre ModBus il faut y déclarer un équipement pour chaque automate M221 esclave
----------
001.JPG