Montage avec bobine mn ou contacteur pour arret d'urgence ?
Posté : 02 juil. 2022, 18:34
par laurent1
Bonjour,
J'ai besoin d'installer une sécurité (arrêt d'urgence) sur une machine avec moteur triphasé de 4A.
On m'a conseillé :
- soit un montage avec un disjoncteur, une bobine MN et un bouton d arrêt d urgence
- soit un montage avec disjoncteur, un contacteur et un bouton d'arrêt d'urgence
Lequel serait le plus adéquate à votre avis ?
Cordialement,
Laurent.
Re: Montage avec bobine mn ou contacteur pour arret d'urgence ?
Posté : 02 juil. 2022, 19:35
par itasoft
slts,
la bobine MN , c'est quoi ce gadget ? J'ai toujours mis un contacteur
Re: Montage avec bobine mn ou contacteur pour arret d'urgence ?
Posté : 02 juil. 2022, 20:22
par fish
Salut,
Les deux sont possibles. Il faut juste avoir conscience qu'à la moindre chute de tension, ta bobine MN va tomber.
Re: Montage avec bobine mn ou contacteur pour arret d'urgence ?
Posté : 04 juil. 2022, 08:18
par Béryl
Je me suis arraché les cheveux il y a peu avec une bobine MN.
Le constructeur avait cru bon de faire tomber le disjoncteur principal dès qu'on ouvrait une porte d'armoire !
Machine coupée, j'ai sondé longtemps avant d'arriver au disjoncteur en ouvrant les yeux grands comme ça
Et puis j'avoue, un peu
Saloperie de pratique !
Remarque, moi qui peste contre ceux qui ne savent tourner les poignées de portes d'armoire que dans un sens, la parade était sans faille !
Bon, j'ai débranché la bobine, au final.
Donc, une ARU, un contacteur et c'est tout.
Re: Montage avec bobine mn ou contacteur pour arret d'urgence ?
Posté : 04 juil. 2022, 15:04
par claudius
Bonjour :
La bobine MN sur un disjoncteur moteur permet d'avoir une combinaison complète de sécurité pour une petite machine simple :
Mise en marche et arrêt
Arrêt d'urgence
Protection contre les courts circuits
Protection contre les surintensités
Protection contre les redémarrages intempestifs à la réapparition du secteur
Possibilité de condamnation de la machine
Il faut par contre utiliser un boitier adéquat avec le bouton AU type :
Re: Montage avec bobine mn ou contacteur pour arret d'urgence ?
Posté : 03 août 2022, 16:25
par SDY
BonJour,
Au sens strict de la sécurité machine c'est un relais de sécurité avec 2 contacteurs en série, dès fois que le premier contacteur à les pôles soudés.
Re: Montage avec bobine mn ou contacteur pour arret d'urgence ?
Posté : 03 août 2022, 18:56
par Lorent2
SDY a écrit : ↑03 août 2022, 16:25
BonJour,
Au sens strict de la sécurité machine c'est un relais de sécurité avec 2 contacteurs en série, dès fois que le premier contacteur à les pôles soudés.
La redondance n'est pas une obligation, tout dépend des risques associés.
Re: Montage avec bobine mn ou contacteur pour arret d'urgence ?
Posté : 04 août 2022, 20:21
par fish
Lorent2 a écrit : ↑03 août 2022, 18:56
SDY a écrit : ↑03 août 2022, 16:25
BonJour,
Au sens strict de la sécurité machine c'est un relais de sécurité avec 2 contacteurs en série, dès fois que le premier contacteur à les pôles soudés.
La redondance n'est pas une obligation, tout dépend des risques associés.
+1