Partie du forum pour tout ce qui concerne la partie réseau de communication dans l'industrie. Forum, conseil, astuce et entraide sur le réseau industriel tel que la connexion modbus, ethernet, fipio .
toma2411 a écrit : ↑27 juil. 2022, 15:25
Milles excuses je débute dans le domaine,
Selon vous les deux clients sur le même réseau peuvent récupérer le même registre sur un unique serveur sans conflit ?
Oui et non, la plupart des esclaves Modbus peuvent répondre a plusieurs clients mais certains appareils n'ont que quelques connexions simultanées voire une seule. J'ai eu un souci comme ça il y a pas longtemps avec un DIRIS de Socomec. La supervision tapait dedans et je voulais récupérer aussi des infos avec l'automate et ça n'a pas été possible. Au final c'est la supervision qui a servi de passerelle pour récupérer les données. Peut être devra tu faire la même chose avec un des automates qui écrira les données dans l'autre. C'est quoi ton esclave ?
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Je n'avais pas pensé à cette solution en effet, cependant si mes deux maitres ont le même délais inter-trames ils vont aller chercher l'info au même moment sur mon esclave, le problème reste (dans la théorie) le même. Je vais quand même tenter de toute façon.
J'avais sinon pensé à faire en sorte qu'un des deux automates (maitres) vienne chercher l'info sur mon esclave puis le duplique et l'envoi à l'automate n'ayant pas l'info. Je me demande si cela est possible puisque cela signifierai qu'un des automates soit à la fois maitre et à la fois esclave pour recevoir l'information.
toma2411 a écrit : ↑29 juil. 2022, 14:25
Je n'avais pas pensé à cette solution en effet, cependant si mes deux maitres ont le même délais inter-trames ils vont aller chercher l'info au même moment sur mon esclave, le problème reste (dans la théorie) le même. Je vais quand même tenter de toute façon.
Plus tu augmentes ton délai plus tu diminues la chance que les deux requêtes se réalisent exactement en même temps.
Et tu va reduires d’autant plus la saturation sur l’esclave
si l'esclave n'a qu'un seul canal de discussion, il ne peut discuter qu'avec un maitre à la fois !
Sauf à fermer la liaison à chaque fin de transmission avec lui.
en augmentant le délai, il va vite voir si c'est bon ou pas..
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part !