[Vijeo Designer] - echec ouverture port usb

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
erwann
Aguerri de l'automation
Aguerri de l'automation
Messages : 96
Enregistré le : 15 mai 2019, 17:00
Localisation : Bretagne

[Vijeo Designer] - echec ouverture port usb

Message par erwann »

Bonjour,

Je rencontre un problème avec une magellis HMIS5T sur le quel une douchette de lecteur de code barre (connecté en usb) ne fonctionne plus.
Lorsque je démarre mon magellis au bureau avec rien de connecté dessus, j'ai le message suivant sur l'écran "échec d'ouverture du port usb", du coup je pense plus à un problème coté magelis et n on coté douchette.
Que pensez vous de ce message ?

Erwann
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7807
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [Vijeo Designer] - echec ouverture port usb

Message par itasoft »

slts,
est que ça a déjà fonctionné avec le pilote générique Lecteur de code à barre (USB) ???
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Jambe
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 749
Enregistré le : 28 mai 2020, 18:38

Re: [Vijeo Designer] - echec ouverture port usb

Message par Jambe »

erwann a écrit : 15 sept. 2022, 14:08
Que pensez vous de ce message ?
Que le Magelis tente de se connecter sur l’équipement qui devrait être connecté sur le port USB mais qu’il n’y trouve rien.

C’est plutôt côté douchette que je chercherai, d’autant plus si c’est une installation fonctionnelle.
Répondre