Page 1 sur 1
[S7-300]
Posté : 20 sept. 2022, 23:22
par Automaticien
] comment réussi son dimensionnement. Quel CPU choisir quand nous avons plusieurs CPU dans le s7-300. Sur quoi se basé pour prendre une CPU 313 OU 316 PAR EXEMPLE. MERCI Pour vos différentes réponses
Re: [S7-300]
Posté : 21 sept. 2022, 09:48
par sinced
Automaticien a écrit : ↑20 sept. 2022, 23:22
] comment réussi son dimensionnement. Quel CPU choisir quand nous avons plusieurs CPU dans le s7-300. Sur quoi se basé pour prendre une CPU 313 OU 316 PAR EXEMPLE. MERCI Pour vos différentes réponses
Deja il faut connaitre le nombre d'entrees sorties du projet, le nombre de reseaux de communication que tu prevoit d'avoir, la complexite du programme/de l'application de la machine.
Y a des CPUs compactes en S7-300 c'est a dire qui viennent deja equipees de cartes d'E/S pour des petits projets.
Y a des CPUs standard
Y a des CPUs technologique.
Si tu comptes utiliser des profinet tu dois prendre les CPU de type DP/PN a moins que tu ne prevois de rajouter un coupleur de comm
Si ton nombre d'E/S < 20 prend une CPU compacte 314C, etc.
Si tu as plus d'E/S et ton IHM en Profibus/MPI, et tu es sur une application simple prend une 312 ou 314 2DP etc.
Re: [S7-300]
Posté : 21 sept. 2022, 18:52
par Automaticien
Merci beaucoup sinced pour votre réponse

Re: [S7-300]
Posté : 21 sept. 2022, 18:56
par Automaticien
Pourrais je avoir un lien ou un document qui donne plus de détails sur les automates siemens en général et en particulier sur le s7-300. Merci

Re: [S7-300]
Posté : 21 sept. 2022, 22:02
par sinced
Automaticien a écrit : ↑21 sept. 2022, 18:56
Pourrais je avoir un lien ou un document qui donne plus de détails sur les automates siemens en général et en particulier sur le s7-300. Merci
tu trouveras ton bonheur a la page 36 de ce document
https://www.pei-france.com/uploads/tx_e ... ler_fr.pdf
Re: [S7-300]
Posté : 22 sept. 2022, 09:37
par Automaticien
Merci infiniment

cela me donne encore plus d'apprendre l'automatisme
Re: [S7-300]
Posté : 14 oct. 2022, 00:34
par ABDN
Comme sinced t'a dit u as plusieurs types d'api :
+Cpu compact
+Cpu modulaire
+Cpu technologique
+ Cpu de sécurité
+Cpu siplus
Voilà les différentes cpu que tu trouves sur siemens et comme toujours tout dépend de ton application :