Page 1 sur 2

[TIA V13] Visualisation en Simulation dans VMWARE

Posté : 12 oct. 2022, 12:40
par philou77
Bonjour,

Je rencontre un pb avec la visualisation et plcsim sous tia v13 dans une machine virtuelle sous vmware 15 et seven en guest et en hôte.

J'ai alloué 8 Go de RAM physique pour la VM sur 32 au total pour mon pc.
Je lance plcsim, pas de soucis, tout fonctionne.
Pourtant, lorsque je passe en visualisation sur un bloc, j'ai un message d'erreur au bout de plusieurs secondes me disant que les ressources sont insuffisantes pour la visualisation.

Pensant que le projet contenait trop de bloc, j'en un fait un avec juste mon bloc et l'ob1.
j'ouvre UNIQUEMENT la fênêtre de mon bloc à visualiser.
Même problème..

Je ne vois pas ce qui déconne.
Ma VM s'exécute très bien, tia tourne très bien, et pourtant ça coince sur la visu dyn du bloc .

Quelqu'un aurait une piste, car là, je sèche !

D'avance merci.

Re: [TIA V13] Visualisation en Simulation dans MVWARE

Posté : 12 oct. 2022, 13:51
par gmak
Bonjour philou77,
de mémoire il y a une option à cocher pour pouvoir utiliser PLCSIM :
"activer la simulation lors de la compilation des blocs"

sinon faudrait effectivement voir si le problème n'est pas lié à la VM :
- compatibilité des versions VMWare 15 - TIA 13 - Windows 7 ...
- recherche Google : "support.siemens" insufficient resource visualization
activer simulation lors de la compilation des blocs.png

Re: [TIA V13] Visualisation en Simulation dans MVWARE

Posté : 12 oct. 2022, 13:55
par jeanluc69
J'ai remarqué que PLCSIM était TRES gourmand
Sur mon PC i7 2.8Ghz 16 GoRAM Windows 10 pro
Avec TIA V17 en fonctionnement: Processeur utilisé = 3% . Memoire libre 72%
En démarrant PLCSIM V17 et en allumant "l'automate" (sans charger de programme): Processeur utilisé = 25% :o

Re: [TIA V13] Visualisation en Simulation dans VMWARE

Posté : 13 oct. 2022, 09:02
par philou77
Salut !
gmak a écrit : 12 oct. 2022, 13:51 "activer la simulation lors de la compilation des blocs"
J'ai pas l'onglet protection dans la fenêtre propriété de mon projet

Re: [TIA V13] Visualisation en Simulation dans VMWARE

Posté : 13 oct. 2022, 10:53
par philou77
Re !

Petite précision, j'ai aussi Step7 V5.5 installé et plcsim tourne sans problème avec !

cela viendrait-il de là, co-existence tia portal v13 et step7 v5.5 ?

autre info, lorsque je lance la simu depuis tia portal, c'est plcsim V5 qui se lance ???

Re: [TIA V13] Visualisation en Simulation dans VMWARE

Posté : 13 oct. 2022, 14:17
par sinced
Deja il faut qu'on sache quel automate tu simule.
Il y a 2 versions de PLCSIM:
- une version pour les S7-300/S7-400/ET200S (c'est quasiment la meme entre le vieux Ste7 v5 et TIA Portal)
- une version les les S7-1200/S7-1500.

Donc quel automate veux tu simuler ?

Re: [TIA V13] Visualisation en Simulation dans VMWARE

Posté : 13 oct. 2022, 14:21
par philou77
S7-300

Re: [TIA V13] Visualisation en Simulation dans VMWARE

Posté : 13 oct. 2022, 14:54
par sinced
La seule fois ou j'ai eu un message de ressources c'etait a cause du nombre de fenetres ouvertes dans TIA Portal.
Est ce que tu peux tester et verifier le nombre de fenetres qui sont ouvertes ? Au besoin ne laisse que la fenetre qui a la section du code que tu veux debogguer.
Il faut aussi penser a augmenter la taille de la memoire virtuelle et voir si ca continue.

Re: [TIA V13] Visualisation en Simulation dans VMWARE

Posté : 13 oct. 2022, 15:06
par philou77
ok,
je testerai dans la soirée.

Moi aussi je connais ce pb, mais j'ai limité à la seule fenêtre de bloc visualisé déjà..
je vais jeter un oeil à la mémoire virtuelle du système de la vm

Re: [TIA V13] Visualisation en Simulation dans VMWARE

Posté : 14 oct. 2022, 10:57
par philou77
Salut !

J'ai enfin trouvé les sources de mon pb..

J'ai effectivement augmenté la taille de la mémoire virtuelle de la vm, cela fonctionnait dans des projets antérieurs, mais toujours pas avec mon petit projet test.

Le même projet écrit sous Step7 V5.5 est parfaitement simulé.
par contre en Tia Portal V13SP1 non !

Le problème venait de la lecture de l'heure de l'automate faite à chaque cycle avec READ_CLK.
En conditionnant cette lecture sur front avec un bit du mémento de cadence, la visualisation dynamique fonctionne !!
cela me parait donc bien un problème de charge CPU sous la VM.. ou alors le bloc READ_CLK ne fonctionne pas pareil sous TIA que sous STEP7
philou77 a écrit : 13 oct. 2022, 15:06 Est ce que tu peux tester et verifier le nombre de fenetres qui sont ouvertes ?
Je n'avais que ma fenêtre de bloc en visu dynamique !!


Merci de vous être penché sur mon problème !