Citect SCADA - Bit de mot

Partie du forum pour tout ce qui concerne la supervision industrielle. Forum, conseil, astuce et entraide sur les logiciels de supervision tels que PC Vue, Vijeo designer, WinCC, win cc, monitor pro, so machine, Citect, Intouch .
Répondre
DAMDAM
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 3
Enregistré le : 18 oct. 2022, 17:42

Citect SCADA - Bit de mot

Message par DAMDAM »

Bonjour,
je cherche désespérément à lire des Bits de mot sur Aveva Citect SCADA, avez vous une astuce ?

Merci par avance
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1273
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: Citect SCADA - Bit de mot

Message par sinced »

Tu dois passer par une fonction
Lire le bit 1 dans Tag1 : DigitalBit = ReadTagBit(Tag1,1)
// INT FUNCTION ReadTagBit(INT Tag, INT Bit) //Bits numbered 0-15
INT TagVal, Power; Power = Pow(2, Bit);
IF Tag BITAND Power THEN TagVal = 1; ELSE TagVal = 0;
END RETURN TagVal; END FUNCTION
DAMDAM
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 3
Enregistré le : 18 oct. 2022, 17:42

Re: Citect SCADA - Bit de mot

Message par DAMDAM »

Impeccable, merci sinced!
Répondre