Page 1 sur 1

Citect SCADA - Bit de mot

Posté : 25 oct. 2022, 23:42
par DAMDAM
Bonjour,
je cherche désespérément à lire des Bits de mot sur Aveva Citect SCADA, avez vous une astuce ?

Merci par avance

Re: Citect SCADA - Bit de mot

Posté : 28 oct. 2022, 17:44
par sinced
Tu dois passer par une fonction
Lire le bit 1 dans Tag1 : DigitalBit = ReadTagBit(Tag1,1)
// INT FUNCTION ReadTagBit(INT Tag, INT Bit) //Bits numbered 0-15
INT TagVal, Power; Power = Pow(2, Bit);
IF Tag BITAND Power THEN TagVal = 1; ELSE TagVal = 0;
END RETURN TagVal; END FUNCTION

Re: Citect SCADA - Bit de mot

Posté : 09 nov. 2022, 18:16
par DAMDAM
Impeccable, merci sinced!