[TSX17] Bits systèmes

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
FloLAutom19
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 9
Enregistré le : 09 nov. 2022, 10:29

[TSX17] Bits systèmes

Message par FloLAutom19 »

Bonjour à tous,

Je suis en train de réécrire le programme d'un TSX17 et j'aimerai savoir si quelqu'un aurait du détail sur les bits systèmes de celui-ci, exemple ci-joint:
Capture.PNG
Capture.PNG (8.71 Kio) Vu 716 fois
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1683
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: [TSX17] Bits systèmes

Message par Béryl »

Bonjour,

SY0 : démarrage à froid (reprise secteur avec perte de données)
SY1 : démarrage à chaud (reprise secteur sans perte de données)
SY9 : mise à zéro de toutes les sorties dès passage en RUN
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7160
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [TSX17] Bits systèmes

Message par itasoft »

slts,
on se demande à quoi sert le B0 ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1089
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: [TSX17] Bits systèmes

Message par MiGaNuTs »

itasoft a écrit : 15 nov. 2022, 08:33 slts,
on se demande à quoi sert le B0 ?
Au L999 il est probablement reseté, histoire de ne mettre le SY9 a 1 que pendant un seul cycle.

Enfin c'est ce que m'indique ma boule de cristal.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7160
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [TSX17] Bits systèmes

Message par itasoft »

slts,
SY0 et SY1 ne durent déjà que un tour de cycle.
Nous montrer le Rung L999
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
FloLAutom19
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 9
Enregistré le : 09 nov. 2022, 10:29

Re: [TSX17] Bits systèmes

Message par FloLAutom19 »

Béryl a écrit : 15 nov. 2022, 08:13 Bonjour,

SY0 : démarrage à froid (reprise secteur avec perte de données)
SY1 : démarrage à chaud (reprise secteur sans perte de données)
SY9 : mise à zéro de toutes les sorties dès passage en RUN
Merci Béryl ! Aurais-tu la liste des bits systèmes de TSX17, car ce label n'était qu'une partie du programme où des bits systèmes sont utilisés :lol:
FloLAutom19
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 9
Enregistré le : 09 nov. 2022, 10:29

Re: [TSX17] Bits systèmes

Message par FloLAutom19 »

itasoft a écrit : 15 nov. 2022, 09:05 slts,
SY0 et SY1 ne durent déjà que un tour de cycle.
Nous montrer le Rung L999
Capture.PNG
Capture.PNG (10.15 Kio) Vu 697 fois
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7160
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [TSX17] Bits systèmes

Message par itasoft »

OK, c'est pour continuer à faire du Jump L999 pendant 2,2 s , oui pourquoi pas, c'est pas interdit, lol
On s’autorise à penser que c’est pour que au retour de la bourre, on laisse le temps aux entrées de se stabiliser
Modifié en dernier par itasoft le 15 nov. 2022, 10:16, modifié 2 fois.
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1089
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: [TSX17] Bits systèmes

Message par MiGaNuTs »

Ma boule de cristal n'était pas loin. Elle n'avais juste pas deviné la tempo :D
FloLAutom19 a écrit : 15 nov. 2022, 09:22
Merci Béryl ! Aurais-tu la liste des bits systèmes de TSX17, car ce label n'était qu'une partie du programme où des bits systèmes sont utilisés :lol:
http://lycees.ac-rouen.fr/maupassant/si ... e_pl72.pdf

Pages 10 et 11.

Mais les 54 autres pages contiennent pleins de trucs intéressants aussi.
Modifié en dernier par MiGaNuTs le 15 nov. 2022, 09:43, modifié 1 fois.
FloLAutom19
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 9
Enregistré le : 09 nov. 2022, 10:29

Re: [TSX17] Bits systèmes

Message par FloLAutom19 »

Super ! Merci beaucoup à tous !
Répondre