Page 1 sur 1

[S7-300] Communication variateur

Posté : 14 déc. 2022, 06:05
par Dark
Bonjour,
J'essaie de pilote un variateur siemens avec un automate siemens (novice dans ce domaine)

J'ai un défaut qui apparaît sur starter: defaut 7220 API manquant
Cause : Le signal "Maîtrise de commande par API" manquait en cours de fonctionnement.

Quelqu'un sait comment corriger ce problème ?
Cordialement

Re: [S7-300] Communication variateur

Posté : 14 déc. 2022, 10:35
par itasoft
Slts,
Le message me paraît limpide, il ne trouve pas l’automate, soit la connexion est manquante soit elle est pas bonne

Re: [S7-300] Communication variateur

Posté : 14 déc. 2022, 13:54
par Dark
Slt,
C'est ça qui et bizarre, une fois que j'appuie sur marche ou arrêt via le hmi le message d'erreur s'affiche et le var et en défaut !
Mais j'arrive à acquitté le défaut via le hmi ! Je ne comprends pas

Re: [S7-300] Communication variateur

Posté : 15 déc. 2022, 06:11
par Lorent2
Pilotage par bus de terrain ou via les bornes ?

Si c'est par bus, il suffit de checker le bit envoyé par l'automate "Pilotage via API" dans la trame

Re: [S7-300] Communication variateur

Posté : 15 déc. 2022, 10:06
par Dark
Slt,
Par bus de terrain
Pourrais tu m'en dire plus ?
C'est quoi dans la trame ?

Re: [S7-300] Communication variateur

Posté : 15 déc. 2022, 11:04
par Lorent2
Dark a écrit : 15 déc. 2022, 10:06 Slt,
Par bus de terrain
Pourrais tu m'en dire plus ?
C'est quoi dans la trame ?
Comment pilote-tu ton variateur ?
Via des E/S et de l'analogique ou via un bus type Profibus / Profinet ?
Dans la trame de données que tu dois envoyer au variateur, il y a un bit "l'automate pilote le variateur".

Re: [S7-300] Communication variateur

Posté : 15 déc. 2022, 18:58
par Dark
Essaie de piloté pas profibus
Ke ne trouve pas ce bit à mettre dans starter
Je dois vraiment être un boulet

Re: [S7-300] Communication variateur

Posté : 16 déc. 2022, 07:24
par Lorent2
Dark a écrit : 15 déc. 2022, 18:58 Essaie de piloté pas profibus
Ke ne trouve pas ce bit à mettre dans starter
Je dois vraiment être un boulet
Il est dans la trame que tu dois envoyer au variateur, via l'automate.

Re: [S7-300] Communication variateur

Posté : 17 déc. 2022, 10:46
par Dark
Merci pour ton aide, j'ai enfin réussi