par aperier0208
Bonjour,

Je suis actuellement entrain de travailler sur une migration d'un automate schneider TSX57 PRENIUM (unity) vers un automate M580.
Après avoir transferé le programme de mon TSX57 sur mon M580 énormément d'erreur sont apparrues.
Notamment une erreur sur les blocs de tempo, sur mon TSX57 mes blocs de tempo étaient des "PL7_XXXXX",sur mon M580 je suis sur par exemple des blocs "TON" classique.
Est-il possible de récupérer toutes les bibliothèques que j'utiliser sur mon TSX 57 ou que unity effectue la conversion automatiquement?
J'espère avoir était clair.
Merci d'avance de vos réponses.

Re: [M580] Migration Automate Prenium Unity vers M340/M580

Posté : 21 déc. 2022, 18:20
par itasoft
slts,
si tu n'as pas les dfb tempos PL7 il faut d'abord faire la migration sur un M340 ça va créer les DFB et les importer dans le M580
ou donner ton @mail MP pour envoi

Re: [M580] Migration Automate Prenium Unity vers M340/M580

Posté : 22 déc. 2022, 16:47
par aperier0208
itasoft a écrit : 21 déc. 2022, 18:20 slts,
si tu n'as pas les dfb tempos PL7 il faut d'abord faire la migration sur un M340 ça va créer les DFB et les importer dans le M580
ou donner ton @mail MP pour envoi
Pour les blocs "PL7_TON","PL7_MONOSTABLE"... On peut les exporter directement sur notre M580 ou alors faut-il les créer nous mêmes sur notre m580?

Re: [M580] Migration Automate Prenium Unity vers M340/M580

Posté : 22 déc. 2022, 16:51
par itasoft
il faut pas les exporter mais les importer dans le M580

Re: [M580] Migration Automate Prenium Unity vers M340/M580

Posté : 22 déc. 2022, 16:55
par aperier0208
itasoft a écrit : 22 déc. 2022, 16:51 il faut pas les exporter mais les importer dans le M580
Oui pardon mais comment les importés ? On peut directement les importés de la bibliotheque ?

Re: [M580] Migration Automate Prenium Unity vers M340/M580

Posté : 22 déc. 2022, 16:59
par aperier0208
J'ai fais la migration sur un m340 mais aucun dfb tempo n'a été crée

Re: [M580] Migration Automate Prenium Unity vers M340/M580

Posté : 22 déc. 2022, 17:00
par itasoft
j'ai déjà dis plus haut qu'il faut donner ton @mail en MP pour envoi

Re: [M580] Migration Automate Prenium Unity vers M340/M580

Posté : 09 oct. 2024, 14:48
par CapamotionFR
Bonjour,
Je suis dans la même situation que aperier0208 mais avec une migration TSX57 Premium vers M340 : message d'erreur "le type PL7_TON est introuvable dans le gestionnaire de types".
Est-ce que je dois recréer manuellement une instance FB Dérivé pour chacune des anciennes fonctions PL7 utilisées - PL7_TON, PL7_TOFF, PL7_TP, PL7_MONOSTABLE, PL7_COUNTER - ou il existe une astuce pour en disposer dans mon projet M340 ?

Re: [M580] Migration Automate Prenium Unity vers M340/M580

Posté : 09 oct. 2024, 16:34
par itasoft
Chez moi sur un M340 quand je fais : « Menu/Outils/Convertir partiellement » ça me crées les DFB

Re: [M580] Migration Automate Prenium Unity vers M340/M580

Posté : 10 oct. 2024, 14:42
par CapamotionFR
OK c'est bon çà marche maintenant de mon côté en passant par la conversion partielle de ControlExpert que tu m'as conseillé, merci.

Je n'aurai pas dû essayer de passer par l'applicatif UMAC Unity M580 application Converter de <S>, cela ne crée par les FB dérivés et tu obtiens les erreurs dont je parlais.

Pourquoi diable <S> a créé un applicatif dédié alors que la conversion partielle est native dans ControlExpert :twisted: