Comment choisir le type de compteur ?

Posté : 03 mai 2016, 18:59
par zoko
Hello,

J'ai un soucis avec mon comptage sur mon M221.

J'ai un compteur à émetteur d'impulsion 0.01L/imp, j'ai mis un compteur %HSC3 en monophasé.
Le problème est que le compteur ne compte pas toutes les impulsions ce qui me donne un volume faux.

J'ai testé le compteur à émetteur d'impulsion avec un ohmmètre, il donne bien des impulsions alors que le compteur ne les prend pas toute en compte.

J'aimerais savoir la différence entre les compteurs monophasé, biphasé et fréquencemètre .

Pour info : Mon compteur doit être alimenté en 24 Vdc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai prix le plus de mon alim jusqu'au compteur puis le deuxième câble du compteur sur l'entrée %I.07 (le tout en série du coup) .

Merci pour votre aide !

Re: Comment choisir le type de compteur ?

Posté : 03 mai 2016, 21:37
par itasoft
slts,
en monphasé ? pourquoi ya des compteurs triphasés, lol
envoi la doc de ton générateur d'impulsions

Re: Comment choisir le type de compteur ?

Posté : 03 mai 2016, 21:56
par zoko
Hello,

J'ai uniquement ceci sur le compteur à émetteur d'impulsion.

https://www.oilybits.com/downloads/Pius ... Manual.pdf

Merci de ton aide.

Re: Comment choisir le type de compteur ?

Posté : 03 mai 2016, 22:03
par Ulairi
zoko a écrit :J'aimerais savoir la différence entre les compteurs monophasé, biphasé et fréquencemètre .
D'après la doc du M221 :
- un compteur monophasé ne possède qu'une entrée, on fait un simple comptage du nombre d'impulsions
- un compteur biphasé utilise deux entrées dont une de direction, c'est à dire que c'est un compteur/décompteur en fonction de la valeur de l'entrée de direction.
- un fréquencemètre, ben comme son nom l'indique mesure une fréquence, c'est à un nombre d’impulsions par seconde

K400 de Piusi :

http://www.piusi.fr/produits/debitmetres/k400

http://www.piusi.com/sheets/PIUSI-K400-METER-ifd.pdf

Re: Comment choisir le type de compteur ?

Posté : 03 mai 2016, 22:12
par zoko
D'accord, donc d’après la documentation je suis bien en monophasé car je ne fait que du comptage croissant.

Donc pourquoi mon compteur ne compte-il pas toutes les impulsions ?

En fréquencemètre ça pourrait fonctionné ?

Merci de votre aide.

Re: Comment choisir le type de compteur ?

Posté : 03 mai 2016, 22:16
par Ulairi
Pour ma part, je soupçonne plus un problème de câblage.

Re: Comment choisir le type de compteur ?

Posté : 03 mai 2016, 22:28
par itasoft
slts,
Apparemment ça serait un contact sec qui sort du générateur , puisque on peut y mettre du DC ou du AC
Ton câblage est correct, essaye de jouer avec la valeur du filtre de l'entrée %I0.7

Re: Comment choisir le type de compteur ?

Posté : 03 mai 2016, 22:36
par zoko
Donc, la polarité n'a pas d'importance, j'ai mis "aucun filtre" sur l'entrée %I.O7.

Sinon c'est 12 ou 3ms mais je suppose que ça sera encore pire .

Thx

Re: Comment choisir le type de compteur ?

Posté : 03 mai 2016, 22:38
par Ulairi
Effectivement, c'est un contact sec, donc pas de difficulté particulière de câblage :

http://www.cjoint.com/doc/16_05/FEduLq7 ... -METER.pdf

Image

Re: Comment choisir le type de compteur ?

Posté : 03 mai 2016, 22:40
par itasoft
slts,
pas sur, ça peut jouer sur la longueur du cable, les parasites, ect......... je mettrai un cable blindé et un filtre à 3ms
et veiller à ce que ce cable ne côtoie pas des cables de puissances (ramasse de courant induit)
Pour s'affranchir du courant induit et des parasites, le truc consiste à augmenter le courant de charge (lui faire cracher ses 100mA, avec une résistance 240 ohms 4W)