[M580] Erreur de format dans le fichier binaire/STA

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
Oliver
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 35
Enregistré le : 07 nov. 2022, 15:21

[M580] Erreur de format dans le fichier binaire/STA

Message par Oliver »

Bonjour,

Ce matin j'ai voulu ouvrir une sauvegarde d'un M580 sous Ecostruxure et ce défaut est apparus :
- Erreur de format dans le fichier binaire/STA. Ouvrez le fichier ZEF à la place et regénérez l'application pour obtenir un fichier STA/binaire correct.

J'ai donc voulu me connecté à mon équipement pour le récupérer depuis l'automate. En TCP/IP et en USB j'ai la même erreur.
Je n'ai bien sur pas le fichier ZEF.

Savez vous comment récupérer le programme ?
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [M580] Erreur de format dans le fichier binaire/STA

Message par itasoft »

slts,
ça veut dire que tu n'as pas le fichier .STU ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Oliver
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 35
Enregistré le : 07 nov. 2022, 15:21

Re: [M580] Erreur de format dans le fichier binaire/STA

Message par Oliver »

Non malheureusement en sauvegarde j'ai que le fichier STA.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [M580] Erreur de format dans le fichier binaire/STA

Message par itasoft »

slts,
il faut réclamer le fichier .STU ou après l'avoir téléchargé depuis l'automate l'enregistrer sous .STU
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Oliver
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 35
Enregistré le : 07 nov. 2022, 15:21

Re: [M580] Erreur de format dans le fichier binaire/STA

Message par Oliver »

J'ai trouvé d'où cela venait.

Le programme avait été développé avec Unity, et je tentais de l'ouvrir avec EcoStruxure.

Une fois ouvert avec Unity, plus de problème.
Avatar du membre
Bruce33
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 931
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: [M580] Erreur de format dans le fichier binaire/STA

Message par Bruce33 »

Bonjour,
Oliver a écrit : 17 févr. 2023, 12:55 Le programme avait été développé avec Unity, et je tentais de l'ouvrir avec EcoStruxure.
Avec EcoStruxure Control Expert ?
C'est juste un changement de nom d'Unity Pro.
Normalement ça devrait marcher.
Pouvez-vous donner des précisions sur les versions d'Unity Pro et d'EcoStruxure Control Expert ?
Oliver
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 35
Enregistré le : 07 nov. 2022, 15:21

Re: [M580] Erreur de format dans le fichier binaire/STA

Message par Oliver »

Bonjour,

Je reviens avec de nouvelle informations !

Tous d'abord mon projet contient une carte BME CXM 100 (carte de com CanOpen). Donc depuis la version 15.1, Schneider à décider qu'il fallait utiliser le fichier ZEF pour le passage ecostruxure en 15.1 et plus.

Voilà tous, informations validé par Schneider
Répondre