Page 1 sur 1
[M580] Erreur de format dans le fichier binaire/STA
Posté : 17 févr. 2023, 10:02
par Oliver
Bonjour,
Ce matin j'ai voulu ouvrir une sauvegarde d'un M580 sous Ecostruxure et ce défaut est apparus :
- Erreur de format dans le fichier binaire/STA. Ouvrez le fichier ZEF à la place et regénérez l'application pour obtenir un fichier STA/binaire correct.
J'ai donc voulu me connecté à mon équipement pour le récupérer depuis l'automate. En TCP/IP et en USB j'ai la même erreur.
Je n'ai bien sur pas le fichier ZEF.
Savez vous comment récupérer le programme ?
Re: [M580] Erreur de format dans le fichier binaire/STA
Posté : 17 févr. 2023, 11:07
par itasoft
slts,
ça veut dire que tu n'as pas le fichier .STU ?
Re: [M580] Erreur de format dans le fichier binaire/STA
Posté : 17 févr. 2023, 11:17
par Oliver
Non malheureusement en sauvegarde j'ai que le fichier STA.
Re: [M580] Erreur de format dans le fichier binaire/STA
Posté : 17 févr. 2023, 11:27
par itasoft
slts,
il faut réclamer le fichier .STU ou après l'avoir téléchargé depuis l'automate l'enregistrer sous .STU
Re: [M580] Erreur de format dans le fichier binaire/STA
Posté : 17 févr. 2023, 12:55
par Oliver
J'ai trouvé d'où cela venait.
Le programme avait été développé avec Unity, et je tentais de l'ouvrir avec EcoStruxure.
Une fois ouvert avec Unity, plus de problème.
Re: [M580] Erreur de format dans le fichier binaire/STA
Posté : 17 févr. 2023, 19:10
par Bruce33
Bonjour,
Oliver a écrit : ↑17 févr. 2023, 12:55
Le programme avait été développé avec Unity, et je tentais de l'ouvrir avec EcoStruxure.
Avec EcoStruxure
Control Expert ?
C'est juste un changement de nom d'Unity Pro.
Normalement ça devrait marcher.
Pouvez-vous donner des précisions sur les versions d'Unity Pro et d'EcoStruxure Control Expert ?
Re: [M580] Erreur de format dans le fichier binaire/STA
Posté : 06 mars 2023, 09:50
par Oliver
Bonjour,
Je reviens avec de nouvelle informations !
Tous d'abord mon projet contient une carte BME CXM 100 (carte de com CanOpen). Donc depuis la version 15.1, Schneider à décider qu'il fallait utiliser le fichier ZEF pour le passage ecostruxure en 15.1 et plus.
Voilà tous, informations validé par Schneider