Page 1 sur 1

Parametres PID TIA PORTAL

Posté : 26 févr. 2023, 10:30
par AMINE
Bonjour a tous
je manipule un régulateur PID sur TIA PORTAL; je veux faire entrer ses paramètres depuis l'IHM; pour cela j'ai fait un move vers le DB qui se créer par défaut avec le régulateur PID ( DB instance) syntaxe par défaut du gain proportionnel est --"PID_3Step_1".CtrlParamsBackUp.Gain--; une fois ceci je remarque qu'aucun changement ne s'est passé je veux dire que le PID ne prend pas en considération mes consignes de paramètres !!!
merci par avance

Re: Parametres PID TIA PORTAL

Posté : 20 mars 2023, 10:42
par JeremAuto07
Salut,

As tu activé les paramètres manuels sur le régulateur PID ?

Re: Parametres PID TIA PORTAL

Posté : 09 avr. 2023, 22:56
par simoon
Salut, tu t'es juste trompé de paramètres, utilise plutôt PID_3Step_1.retain.CtrlParams....