Bonjour à tous et à toutes,
Est-ce que vous seriez, si il existe une variable ou un bit système qui permet de savoir si l'automate est bien en mode Runtime ou pas ?
Bonne journée à tous et à toutes
Cordialement
[TIA V16] Mode Runtime S7-1200
- JC87
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2231
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: [TIA V16] Mode Runtime S7-1200
Bonjour,
Qu'est que tu appelle "runtime" ? le fait que l'automate soit en run ? Si oui c'est pour être mémorisé dans le programme ou en dehors de l'automate ?
JC
Qu'est que tu appelle "runtime" ? le fait que l'automate soit en run ? Si oui c'est pour être mémorisé dans le programme ou en dehors de l'automate ?
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Re: [TIA V16] Mode Runtime S7-1200
Oui c'est le fait que l'automate soit en Run ou en Error et c'est pour afficher l'état, sur un voyant sur une page d'un IHM KP700
- JC87
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2231
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: [TIA V16] Mode Runtime S7-1200
Bonjour,
Ok, donc il faut utiliser les pointeurs de coordination dans l'afficheur. La dedans il y a un truc qui s’appelle "GetPLCMode" et qui permet de récupérer l'état de la CPU. Plus d'explications ici : https://support.industry.siemens.com/cs ... n&lc=fr-FR
JC
Ok, donc il faut utiliser les pointeurs de coordination dans l'afficheur. La dedans il y a un truc qui s’appelle "GetPLCMode" et qui permet de récupérer l'état de la CPU. Plus d'explications ici : https://support.industry.siemens.com/cs ... n&lc=fr-FR
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
