[WinCC Flexible] Forcer position commutateur

Posté : 02 mars 2023, 14:36
par BOBILLIER
Bonjour
J'ai développé des IHM sur un KTP700 Basic Panel qui contiennent différents commutateurs.Je souhaite forcer ces commutateurs dans une position par défaut lorsque j'arrive sur la vue ou ils se trouvent . J'aimerai savoir s'il s'est possible et comment faire car je suis un peu perdu dans les animations et franchement le système d'information fournit avec le logiciel est des plus kafkaïen...
Merci par avance.

Re: [WinCC Flexible] Forcer position commutateur

Posté : 02 mars 2023, 18:22
par BOBILLIER
Bon
Il semble que le changement de vue entraine automatiquement la remise à 0 des des commutateurs. Donc cela devrait me convenir.
Eric

Re: [WinCC Flexible] Forcer position commutateur

Posté : 02 mars 2023, 18:44
par itasoft
slts,
Connait pas mais ça serait inquiétant si c’était le cas

Re: [WinCC Flexible] Forcer position commutateur

Posté : 02 mars 2023, 20:07
par philou77
+1 avec Itasoft.

Les commutateurs reflètent et affectent l'état d'une variable (Auto/Manu par exemple).
Ca bouge pas tout seul (faut appuyer dessus pour commuter) !

Par contre les boutons eux effectuent leur action sur un appui (mise à 1, mise a zéro, momentané etc..) !

donc a savoir de quel type tu parles !