Page 1 sur 2
electronique ventilation
Posté : 14 mars 2023, 20:35
par axem
Bonjour à tous,
Je dispose d'un automate innotech qui gère la ventilation dans un local.
En gros, il récupère des données 0-20Ma de différents capteurs, et les transmets à des ventilateurs de gaines qui disposent d'une entrée 0-10v.
Cependant je n'arrive pas à trouver de solutions pour des tout petits ventilateurs qui n'ont pas de précable 0-10v.
Il s'agit d'un ventilateur qui consomme 8W au maximum, sur le 230V.
J'aimerais, en fonction par exemple de la température, pouvoir activer ce ventilateur en tout ou rien.
Existe t-il une sorte de relais qui prendrait du 0-10v et qui couperait/activerait le courant pour allumer le ventilateur?
En vous remerciant
Bonne soirée
Re: electronique ventilation
Posté : 14 mars 2023, 20:43
par itasoft
il récupère des données 0-20Ma de différents capteurs,
------------
si c'est des capteurs de températures je vois pas ou est le pb
Re: electronique ventilation
Posté : 14 mars 2023, 20:50
par axem
Excusez moi pour ma méconaissance
En fait mon automate va envoyer du 0 ou du 10v en TOR.
Comment transformer ce signal pour que mon ventilateur s'active/se désactive ? Quelles sont les caractéristiques d'un relais qui conviendrait ?
Merci
Re: electronique ventilation
Posté : 14 mars 2023, 20:51
par itasoft
En fait mon automate va envoyer du 0 ou du 10v en TOR.
-----------
rien compris
Re: electronique ventilation
Posté : 14 mars 2023, 20:54
par axem
L'automate va envoyer un signal de sortir en 0 ou en 10v.
Re: electronique ventilation
Posté : 14 mars 2023, 21:02
par Jambe
Oui il existe une multitude de relais avec tout genre de tension de commande. A savoir qu’un relais dans une tension plus « classique » de 12V commutera quand même sous 10V. C’est généralement indiqué dans la datasheet du relais, il faut vérifier.
https://www.sonepar.fr/catalog/fr-fr/pr ... 0141122984
Re: electronique ventilation
Posté : 14 mars 2023, 21:12
par itasoft
axem a écrit : ↑14 mars 2023, 20:54
L'automate va envoyer un signal de sortir en 0 ou en 10v.
--------
au lieu d'envoyer du 0/10V faire le calcul dans l'automate est envoyer une sortie TOR ou alors j'ai rien compris
Re: electronique ventilation
Posté : 15 mars 2023, 08:25
par Béryl
Je pense que tu t'emmêles les pinceaux, là.
Une sortie 0-10V est une sortie analogique en tension. Elle varie de 0 à 10 volts, comme son nom l'indique.
Cela sert principalement à faire de la régulation.
Donc, soit tes ventilateurs sont régulés par une entrée en 0-10v, auquel cas tu peux faire varier leur vitesse, soit ils démarrent sur un ordre simple pilotés par une entrée tout ou rien et tu ne peux pas faire varier leur vitesse.
Bref, une sortie analogique n'est PAS une sortie TOR.
Tes petits ventilateurs se pilotent probablement en tout ou rien, auquel cas, tu peux les commander par le biais d'un contacteur adéquat par une sortie TOR, justement.
Re: electronique ventilation
Posté : 15 mars 2023, 09:02
par itasoft
L'automate va envoyer un signal de sortir en 0 ou en 10v.
----------
il fallait dire: L'automate va envoyer un signal de sortir en 0 ou 1 ,
Car je ne comprends pas l’Incompréhensible , LOL
Re: electronique ventilation
Posté : 15 mars 2023, 09:30
par Jambe
De ce que je comprends:
il veut réutiliser une sortie analogique 0-10V pour commander un ventilateur tout ou rien 230V.
Donc en mettant la sortie à 0V pour pas de commande et la fixer à 10V pour la commande de marche.
Du TOR à base d’ana