Page 1 sur 1

Programme PL7-2

Posté : 14 mars 2023, 21:13
par tophe421
Bonjour à tous
Un client me demande le rétrofite d'un programme PL7- 2 vers TIA PORTAL
Il me fournit uniquement le pdf du PL7-2 pour que je retape le prog.

J'ai une ligne qui me pose souci :
j'ai un contact écrit : .4,F

Savez vous à quoi cela correspond ?
si c'était une entrée il serait I4,F ou une sortie O',F
Si c'était un bit interne il serait écrit B

Merci pour votre aide
Tophe 421

Re: Programme PL7-2

Posté : 14 mars 2023, 21:30
par itasoft
slts,
.4,F ça existe pas, ça doit être du au .pdf demander le listing origine en .DOC à renommer .TXT
ps:
si ça avait été vers un M340 au lieu vers du "teutons" la conversion aurait pu se faire automatiquement
ps:
ceux qui basculent sur du "teutons" c'est des traîtres à la partie, en temps de guerre ils seraient bons pour le peloton d’exécution
LOL

Re: Programme PL7-2

Posté : 14 mars 2023, 23:05
par philou77
itasoft a écrit : 14 mars 2023, 21:30 ceux qui basculent sur du "teutons" c'est des traîtres à la partie
lol dixit schneider initialment square D , américain, fabriqué en asie !!

Re: Programme PL7-2

Posté : 14 mars 2023, 23:24
par tophe421
C'est bien ce qui me semblait !
Vu que je n'ai plus tripoté PL7-2 depuis un moment, je n'étais plus trop sur ...

Merci pour ton retour !

Re: Programme PL7-2

Posté : 15 mars 2023, 08:14
par Béryl
philou77 a écrit : 14 mars 2023, 23:05 lol dixit schneider initialment square D , américain, fabriqué en asie !!
Contrairement à d'autres, Schneider continue de fabriquer pas mal de ses cartes en France.

Re: Programme PL7-2

Posté : 15 mars 2023, 08:18
par JC87
Bonjour,

Moi j'ai déjà vu ça sur un très vieux TSX 47 en PL7-2.

En fait pour une raison que je n'explique pas, la configuration matérielle n'est pas récupérée entièrement avec un transfert en ligne depuis l'automate et certaines cartes ne sont pas reconnues.

Du coup dans le programme on ne voit pas de I ou de O devant les adresses. Pour palier à ça j'ai du mettre à la main les codes de ces cartes dans la configuration matérielle et c'est redevenu normal.

JC