J'exploite une installation de traitement de l'eau dont l'automatisme est géré par un M340, il y a un débitmètre qui permet de mesurer le débit de traitement et le volume traité (impulsions tous les 10 litres sur une ETOR).
Dans le process il y a une alarme qui se déclenche si l'automate ne détecte pas d'impulsions pendant un temps donné, il calcule donc la durée théorique entre 2 impulsions puis il multiplie cette valeur par 5 pour avoir la valeur de la tempo qui met l'installation en défaut.
La formule qui sert à calculer la durée théorique entre 2 impulsions est la suivante: 3600*poids des impulsions en litre / débit filtration mini en litres par heure.
Quand je fais le calcul sous Excel avec un poids des impulsions à 10 litres et un débit filtration mini à 8000 l/h (8m3/h) j'obtiens 4,5 secondes
J'ai voulu vérifier les valeurs calculées dans le M340, j'ai mis en place une table d'animation et pour la valeur calculée il affiche -3
Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi le résultat est négatif ?


