[M221] Init grafcet

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1956
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

[M221] Init grafcet

Message par Béryl »

Ami cyborgs, bonjour !

Je découvre les joies de la programmation sous Machine Expert Basic.
Rétrofit d'une vieille carne pilotée par un Nano avec deux grafcets. Hop, je passe tout ça sous MEB et je me dis : "tiens, au lieu de garder les grafcets en Ladder, je vais en dessiner des zoulis".
Sauf que les conditions d'init des grafcets sont différentes.
Donc, on oublie %S21.
Et impossible de forcer des étapes en Ladder si un POU en grafcet est déclaré.
Y'a pas InitChart sous MEB ?!
J'ai fouillé dans la doc et j'ai rien vu.

Me dites pas qu'il va falloir que j'efface mes zoulis grafcets pour les repasser en contact...
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1273
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: [M221] Init grafcet

Message par sinced »

Tu es bien sur MEB.

As tu lu ce post ?
viewtopic.php?f=15&t=3679
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1956
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: [M221] Init grafcet

Message par Béryl »

Merci, j'avais pas vu ce post.
Niveau fonctionnel 12.0 et réseau en IL.
Capture d’écran 2023-08-09 103057.png
Capture d’écran 2023-08-09 103057.png (6.12 Kio) Vu 1364 fois
Je poursuis mon programme, je verrai après.
Avatar du membre
andala
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 505
Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
Localisation : Atlantide

Re: [M221] Init grafcet

Message par andala »

Lol je viens d'avoir Schneider au tel pour un autre truc et j'en ai profité pour poser la question et ils m'ont c'est pas possible, il faut faire des dérivations "OU" sur le GR7 lol
Une bonne action en entraine toujours une autre
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1273
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: [M221] Init grafcet

Message par sinced »

andala a écrit : 09 août 2023, 14:52 Lol je viens d'avoir Schneider au tel pour un autre truc et j'en ai profité pour poser la question et ils m'ont c'est pas possible, il faut faire des dérivations "OU" sur le GR7 lol
Il fallait leur demander à quoi sert vraiment leur soft :lol:
Avatar du membre
andala
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 505
Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
Localisation : Atlantide

Re: [M221] Init grafcet

Message par andala »

sinced a écrit : 09 août 2023, 15:40
andala a écrit : 09 août 2023, 14:52 Lol je viens d'avoir Schneider au tel pour un autre truc et j'en ai profité pour poser la question et ils m'ont c'est pas possible, il faut faire des dérivations "OU" sur le GR7 lol
Il fallait leur demander à quoi sert vraiment leur soft :lol:
:lol: :lol: :lol:
Une bonne action en entraine toujours une autre
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1956
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: [M221] Init grafcet

Message par Béryl »

andala a écrit : 09 août 2023, 14:52 Lol je viens d'avoir Schneider au tel pour un autre truc et j'en ai profité pour poser la question et ils m'ont c'est pas possible, il faut faire des dérivations "OU" sur le GR7 lol
Bon, je sais pas comment t'y es arrivé, Sinced, mais moi ça veut pas.
Niveau 12.0 et IL : niet. Dès que j'ai un POU en grafcet, les instructions de positionnement grafcet en contact ou en List, ça passe plus.

Je me vois pas blinder mes graf avec des branches OU partout !!
Misère, faut que je repasse tout en contact...
Merci Schneider ! :evil:
Avatar du membre
andala
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 505
Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
Localisation : Atlantide

Re: [M221] Init grafcet

Message par andala »

Béryl a écrit : 10 août 2023, 09:29
andala a écrit : 09 août 2023, 14:52 Lol je viens d'avoir Schneider au tel pour un autre truc et j'en ai profité pour poser la question et ils m'ont c'est pas possible, il faut faire des dérivations "OU" sur le GR7 lol
Bon, je sais pas comment t'y es arrivé, Sinced, mais moi ça veut pas.
Niveau 12.0 et IL : niet. Dès que j'ai un POU en grafcet, les instructions de positionnement grafcet en contact ou en List, ça passe plus.

Je me vois pas blinder mes graf avec des branches OU partout !!
Misère, faut que je repasse tout en contact...
Merci Schneider ! :evil:
Réponse de schneider : Cheh
Une bonne action en entraine toujours une autre
philou77
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2142
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00
Localisation : Ile de France

Re: [M221] Init grafcet

Message par philou77 »

Salut !

La solution concernait so machine basic.

La c’est so machine EXPERT basic.

Ils ont du trouver qu’on arrivait à faire trop de chose avec leurs softs.
Si vous avez compris tout ce que je viens d'écrire, c'est que j'ai dû faire une erreur quelque part ! :D
Avatar du membre
andala
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 505
Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
Localisation : Atlantide

Re: [M221] Init grafcet

Message par andala »

philou77 a écrit : 10 août 2023, 14:45 Salut !

La solution concernait so machine basic.

La c’est so machine EXPERT basic.

Ils ont du trouver qu’on arrivait à faire trop de chose avec leurs softs.
Évidemment que si on est expert, on doit savoir faire sans :roll:
Une bonne action en entraine toujours une autre