Page 1 sur 2

[M221] Init grafcet

Posté : 08 août 2023, 16:44
par Béryl
Ami cyborgs, bonjour !

Je découvre les joies de la programmation sous Machine Expert Basic.
Rétrofit d'une vieille carne pilotée par un Nano avec deux grafcets. Hop, je passe tout ça sous MEB et je me dis : "tiens, au lieu de garder les grafcets en Ladder, je vais en dessiner des zoulis".
Sauf que les conditions d'init des grafcets sont différentes.
Donc, on oublie %S21.
Et impossible de forcer des étapes en Ladder si un POU en grafcet est déclaré.
Y'a pas InitChart sous MEB ?!
J'ai fouillé dans la doc et j'ai rien vu.

Me dites pas qu'il va falloir que j'efface mes zoulis grafcets pour les repasser en contact...

Re: [M221] Init grafcet

Posté : 08 août 2023, 22:35
par sinced
Tu es bien sur MEB.

As tu lu ce post ?
viewtopic.php?f=15&t=3679

Re: [M221] Init grafcet

Posté : 09 août 2023, 10:32
par Béryl
Merci, j'avais pas vu ce post.
Niveau fonctionnel 12.0 et réseau en IL.
Capture d’écran 2023-08-09 103057.png
Capture d’écran 2023-08-09 103057.png (6.12 Kio) Vu 1366 fois
Je poursuis mon programme, je verrai après.

Re: [M221] Init grafcet

Posté : 09 août 2023, 14:52
par andala
Lol je viens d'avoir Schneider au tel pour un autre truc et j'en ai profité pour poser la question et ils m'ont c'est pas possible, il faut faire des dérivations "OU" sur le GR7 lol

Re: [M221] Init grafcet

Posté : 09 août 2023, 15:40
par sinced
andala a écrit : 09 août 2023, 14:52 Lol je viens d'avoir Schneider au tel pour un autre truc et j'en ai profité pour poser la question et ils m'ont c'est pas possible, il faut faire des dérivations "OU" sur le GR7 lol
Il fallait leur demander à quoi sert vraiment leur soft :lol:

Re: [M221] Init grafcet

Posté : 09 août 2023, 15:53
par andala
sinced a écrit : 09 août 2023, 15:40
andala a écrit : 09 août 2023, 14:52 Lol je viens d'avoir Schneider au tel pour un autre truc et j'en ai profité pour poser la question et ils m'ont c'est pas possible, il faut faire des dérivations "OU" sur le GR7 lol
Il fallait leur demander à quoi sert vraiment leur soft :lol:
:lol: :lol: :lol:

Re: [M221] Init grafcet

Posté : 10 août 2023, 09:29
par Béryl
andala a écrit : 09 août 2023, 14:52 Lol je viens d'avoir Schneider au tel pour un autre truc et j'en ai profité pour poser la question et ils m'ont c'est pas possible, il faut faire des dérivations "OU" sur le GR7 lol
Bon, je sais pas comment t'y es arrivé, Sinced, mais moi ça veut pas.
Niveau 12.0 et IL : niet. Dès que j'ai un POU en grafcet, les instructions de positionnement grafcet en contact ou en List, ça passe plus.

Je me vois pas blinder mes graf avec des branches OU partout !!
Misère, faut que je repasse tout en contact...
Merci Schneider ! :evil:

Re: [M221] Init grafcet

Posté : 10 août 2023, 09:35
par andala
Béryl a écrit : 10 août 2023, 09:29
andala a écrit : 09 août 2023, 14:52 Lol je viens d'avoir Schneider au tel pour un autre truc et j'en ai profité pour poser la question et ils m'ont c'est pas possible, il faut faire des dérivations "OU" sur le GR7 lol
Bon, je sais pas comment t'y es arrivé, Sinced, mais moi ça veut pas.
Niveau 12.0 et IL : niet. Dès que j'ai un POU en grafcet, les instructions de positionnement grafcet en contact ou en List, ça passe plus.

Je me vois pas blinder mes graf avec des branches OU partout !!
Misère, faut que je repasse tout en contact...
Merci Schneider ! :evil:
Réponse de schneider : Cheh

Re: [M221] Init grafcet

Posté : 10 août 2023, 14:45
par philou77
Salut !

La solution concernait so machine basic.

La c’est so machine EXPERT basic.

Ils ont du trouver qu’on arrivait à faire trop de chose avec leurs softs.

Re: [M221] Init grafcet

Posté : 10 août 2023, 14:55
par andala
philou77 a écrit : 10 août 2023, 14:45 Salut !

La solution concernait so machine basic.

La c’est so machine EXPERT basic.

Ils ont du trouver qu’on arrivait à faire trop de chose avec leurs softs.
Évidemment que si on est expert, on doit savoir faire sans :roll: