[M580] Migrer un %MF d'un premium vers M580

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
PLsetPr0
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 34
Enregistré le : 07 sept. 2022, 11:21

[M580] Migrer un %MF d'un premium vers M580

Message par PLsetPr0 »

Bonjour, je galère avec un retrofite premium vers M580 :

Via un read_var je récupère un tableau de 32 INT qui commence en %MW1000
Ensuite ces valeurs sont réutilisées dans le programme avec les %MF et certains sont impaires.


J'ai essayé plein de conversions farfelue pour avoir leur valeurs mais sans succès :oops:

Comment faire ?
Avatar du membre
Bruce33
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 931
Enregistré le : 28 oct. 2015, 06:54
Localisation : Pas-de-Calais

Re: [M580] Migrer un %MF d'un premium vers M580

Message par Bruce33 »

Bonjour,

Pour reconstituer la valeur REAL à partir de 2 mots de 16 bits, utilisez la fonction WORD_AS_REAL.
PLsetPr0
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 34
Enregistré le : 07 sept. 2022, 11:21

Re: [M580] Migrer un %MF d'un premium vers M580

Message par PLsetPr0 »

J'avais bien fait des WORD_AS_REAL mais je n'avais pas converti mes INT en WORD :oops:

Du coup ça fonctionne maintenant merci :mrgreen:
Répondre