[M580] Migrer un %MF d'un premium vers M580

Posté : 17 oct. 2023, 09:24
par PLsetPr0
Bonjour, je galère avec un retrofite premium vers M580 :

Via un read_var je récupère un tableau de 32 INT qui commence en %MW1000
Ensuite ces valeurs sont réutilisées dans le programme avec les %MF et certains sont impaires.


J'ai essayé plein de conversions farfelue pour avoir leur valeurs mais sans succès :oops:

Comment faire ?

Re: [M580] Migrer un %MF d'un premium vers M580

Posté : 17 oct. 2023, 09:31
par Bruce33
Bonjour,

Pour reconstituer la valeur REAL à partir de 2 mots de 16 bits, utilisez la fonction WORD_AS_REAL.

Re: [M580] Migrer un %MF d'un premium vers M580

Posté : 17 oct. 2023, 10:30
par PLsetPr0
J'avais bien fait des WORD_AS_REAL mais je n'avais pas converti mes INT en WORD :oops:

Du coup ça fonctionne maintenant merci :mrgreen: