[TIA V14] Mot de passe capricieux

Forum traitant des automates industriels de marque Siemens.
Répondre
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1953
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

[TIA V14] Mot de passe capricieux

Message par Béryl »

Ami cyborgs, bonjour !

Je charge un projet TIA14 dans un HMI Comfort 1200 puceau. Tout va bien.
Sauf que si j'entre le user + mot de passe pour accéder à certaines pages, il ne me le reconnait pas !
Je lance la simulation sur mon poste : ça marche !
Diable...
J'ai tout essayé et suis sûr que j'entre les bons user et mdp.
J'ai oublié un truc ?

A votre avis ?
steph68
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 275
Enregistré le : 21 oct. 2015, 08:23

Re: [TIA V14] Mot de passe capricieux

Message par steph68 »

salut,

le compte est bloqué après X tentatives infructueuses.
il faut recharger le HMI (en cochant l'option "écraser les utilisateurs")
si tu ne veux pas de l'option, décoches la dans les paramètres Runtime.

si c'est le 1er chargement sur ton HMI, as-tu coché l'option "écraser les utilisateurs" au moment du transfert ?

@+
Avatar du membre
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1953
Enregistré le : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: [TIA V14] Mot de passe capricieux

Message par Béryl »

Bien vu, Steph !
J'ai coché "Ecraser tout" lors du transfert et c'est tombé en marche !
Merci !
Répondre