[M580] temps d'échantillonnage

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
rmoreno
Code sa première boucle
Code sa première boucle
Messages : 11
Enregistré le : 23 mai 2022, 09:10

[M580] temps d'échantillonnage

Message par rmoreno »

Est-il possible d'accéder au temps d'échantillonnage de l'automate pour l'utiliser dans la logique de mon code, par exemple je veux écrire un FB et vérifier si l'un des paramètres de temps à définir est inférieur au temps d'échantillonnage de l'automate et ensuite appliquer une logique :

Si param1 < (Time_step)

*reste de la logique*.

Pour l'instant j'utilise le simulateur mais à la fin le programme devrait fonctionner sur un M580.

Merci :)
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7806
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: [M580] temps d'échantillonnage

Message par itasoft »

Slts,
La seule information qui existe c’est le temps d’exécution de la tache, dans %SW30 à %SW32
Ou le faire avec le compteur de temps absolu %SD20 en ms
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Répondre