[TSX Premium] Tempo

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
Pepino672
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 72
Enregistré le : 02 sept. 2022, 16:08

[TSX Premium] Tempo

Message par Pepino672 »

Bonjour,

J'ai un morceau de programme que je ne suis pas sûr de bien comprendre :

IF T39.V < T39.P-40 THEN ...

Qu'est ce cela veut dire ? Je ne saisi pas bien le T39.P-40, est ce que c'est la valeur de préset de la tempo T39 moins 40 ?

Merci pour votre aide.
dpo
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 818
Enregistré le : 27 nov. 2015, 20:03

Re: [TSX Premium] Tempo

Message par dpo »

si valeur en cours de tempo (V) inférieure à consigne tempo (P) moins 40
permet d'anticiper la fin de la tempo pour un test, une action...
Pepino672
Première mise en service
Première mise en service
Messages : 72
Enregistré le : 02 sept. 2022, 16:08

Re: [TSX Premium] Tempo

Message par Pepino672 »

Ok merci. Je ne savais pas qu'on pouvais faire des calculs hors blocs operate ou compare. Pour certaines choses c'est pas mal Schneider.