Page 1 sur 1

[RESOLU] Vijeo web gate

Posté : 07 juin 2016, 22:06
par tardieub
Bonjour

J'ai une appli sur un xbt gt5330 auquel je me connecte par "web gate" en gros par son serveur web.
Curieusement je me balade sans problème dans les menus de l'appli, je visualise les courbes, les historiques d'alarme mais les indicateurs numériques paressent tous vides, ainsi que les voyants.
Je fais ça a distance, par internet avec un SiteManager de chez KEP, j'arrive même a transférer un nouveau programme sans soucis comme si j'étais sur place.
Je pense que cela vient d'un paramètre sur l'appli du xbt, mais je trouve pas.
Petit détail les courbes sont l'images de variables qui ne s'affichent pas dans les indicateurs numériques mais parfaitement dans les courbes.
Est ce que ça aurait un rapport avec la journalisation de donnée?

Bruno

Re: Vijeo web gate

Posté : 07 juin 2016, 22:11
par JC87
Bonsoir,

Il faut vérifier que les variables soient bien déclarées partagées, sinon elles ne s'affichent pas a distance.

Image

JC

Re: Vijeo web gate

Posté : 08 juin 2016, 00:37
par itasoft
slts,
penser à partager en parts égales, lol

Re: Vijeo web gate

Posté : 08 juin 2016, 15:07
par tardieub
JC87 a écrit :Bonsoir,

Il faut vérifier que les variables soient bien déclarées partagées, sinon elles ne s'affichent pas a distance.

Image

JC
Merci bien, mais peut on faire un tir groupé car il y en a pas mal!

Re: Vijeo web gate

Posté : 08 juin 2016, 15:46
par JC87
Bonjour,

On peut peut être en exportant les variables dans excel puis avoir repéré la case qui va bien faire une modif globale de colonnes et réimporter. Je ne l'ai jamais fait et en effet à la main une par une c'est bien chiant... Si tu y arrive avec excel dis nous comment faire ça servira toujours :)

JC

Re: Vijeo web gate

Posté : 08 juin 2016, 16:06
par itasoft
Slts,
La combine à JC doit marcher, sinon ya une autre combine qui consiste à Exporter les variables au format .XML ouvrir le fichier avec WordPad (c'est un fichier Unicode)
Faire Menu/Rechercher/remplacer et remplacer <Sharing>None</Sharing> par <Sharing>Read/Write</Sharing>
Sauvegarder et importer dans les variables avec écrasement des variables existantes

Re: Vijeo web gate

Posté : 09 juin 2016, 22:25
par tardieub
Bonjour,

J'ai fait avec Wordpad, c'est impeccable, merci bien à tous