Global Data sur le M580

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7141
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Global Data sur le M580

Message par itasoft »

Slts,
Jusqu'à présent pour reconduire le GLOBAL DATA sur un M340 je mettais un coupleur NOE
J’ai pas trouvé si on pouvais ou pas le reconduire sur un M580
???
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
dehell
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 242
Enregistré le : 19 janv. 2016, 09:24
Localisation : Alès

Re: Global Data sur le M580

Message par dehell »

Bonjour,
Oui on peux faire du global data mais il faut acheter une carte spécifique:
https://www.se.com/fr/fr/product/BMXNGD ... ta-module/
Barbu21
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 48
Enregistré le : 29 sept. 2020, 14:27

Re: Global Data sur le M580

Message par Barbu21 »

Salut Ita,

Nous venons de finir une mise en route d'un M580 avec des global data, nous avons utilisé une carte BMXNGD0100.
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7141
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Global Data sur le M580

Message par itasoft »

OK, merci, j'avais encore pas vu ce coupleur gadget, BMXNGD0100. je regarde ça
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1946
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Global Data sur le M580

Message par JC87 »

itasoft a écrit : 27 mai 2024, 10:14 OK, merci, j'avais encore pas vu ce coupleur gadget, BMXNGD0100. je regarde ça
Un gadget à presque 1000 balles prix tarif :mrgreen:

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Répondre