Page 1 sur 1

Pb connexion via driver XIP

Posté : 08 juin 2016, 17:00
par latune
Bonjour,
Mon materiel:
TSX 37 avec :
-sur prise TER module ETZ510
-sur prise AUX HMITSU855

J'utilise le driver XIP pour me connecter avec le pc (pl7 pro) en wifi sur l'automate (via l'ETZ) mais j'ai des déconnexions intempestives.
Apparemment moins de déconnexions si je débranche le Magelis.

Si vous avez une idée......

Merci.

Re: Pb connexion via driver XIP

Posté : 08 juin 2016, 17:12
par itasoft
Slts,
Dans la configuration du pilote IHM:
Quelle adresse de base (serveur) tu as mis et combien dans le nombre d’adresses consécutives ?
C’est bien 4 et 2 ?

Re: Pb connexion via driver XIP

Posté : 08 juin 2016, 18:17
par latune
Oui c'est bien 4 et 2
La je viens de faire planter l'ETZ (voyant rouge clignotant) et j'ai un soucis pour visualiser son état à cause du plugin JAVA.....en plus avec windows 7 c'est pas top
Je fouille........
Je te tiens au courant

Re: Pb connexion via driver XIP

Posté : 08 juin 2016, 18:41
par itasoft
slts,
j'ai comme l'impression que les adresses 4/5 sont déjà utilisées par ce gadget, essaye de mettre le IHM aux adresses 6/7
??