Bonjour à tous.

Je suis enseignant en Bac Pro ELEEC et un élève a eu la bonne idée de me mettre un mot de passe lorsqu'il a envoyé son programme dans le TSX sur lequel il travaillait.
A l'heure actuelle, je ne peux plus, ni rentrer dans son programme, ni l'effacer, ni l'écraser....mon automate est bloqué par ce mot de passe.
Quelqu'un connait-il un moyen de "récupérer" mon automate qui est donc inutilisable en ce moment.

Merci pour les pistes de travail.

Re: Automate Schneider TSX 07 "Nano"

Posté : 09 juin 2016, 00:29
par itasoft
Slts,
Je crois bien que ya pas de solutions.
A moins que l’on retrouve le fichier source (.PL7) du programme protégé par l’élève.
Dans ce cas, il me semble de mémoire que ya une combine pour connaître le mot de passe que l’élève aurait mis.
-Avec un éditeur HEXA ouvrir le programme (fichier .PL7) de l’élève.
-Chercher au alentours de l'adresse H,0E00 le mot de passe mis par l’élève.
Ps :
On peut télécharger l’éditeur hexa « HexEdit » sur le web

cliquer dessus pour agrandir l'image
password.JPG

Re: Automate Schneider TSX 07 "Nano"

Posté : 10 juin 2016, 06:29
par danydaniel
Bonjour et merci pour le tuyau. je m'attèle à la tache et je reviens donner le retour.
Problème en effet pour "sortir" le programme de l'automate....a voir.
Merci.

Re: Automate Schneider TSX 07 "Nano"

Posté : 10 juin 2016, 12:00
par itasoft
slts,
disons que si on retrouve le mot de passe, il faut supprimer le mot de passe dans le programme (.PL7) et refaire un transfert dans l'automate.
ps:
pour supprimer le mot de passe, il faut d'abord le connaitre car ça le demande.

Re: Automate Schneider TSX 07 "Nano"

Posté : 10 juin 2016, 16:27
par danydaniel
Bonjour itasoft.
Et merci, car j'ai pu récuperer mon API.

Je me suis branché sur l'automate avec un PC équipé de PL707.
J'ai pu lire le programme , que j'ai enregistré puis lu en hexa avec « HexEdit ».
J'ai deviné le mdp qui était au début du programme et non sur l'adresse 0E00 (de tête, c'était plutôt vers l'adresse 0040 ? ).
C'était 555 !!! que j'ai mis dans la console FTX connectée à l'automate et j'ai pu faire ce que je voulais.

Alors merci encore.
PS : je ne sais pas passer le sujet en résolu

Re: [Résolu] Automate Schneider TSX 07 "Nano"

Posté : 10 juin 2016, 16:31
par skip74
pour mettre en résolu, tu édit ton premier message en rajoutant la balise resolu dans le titre