Page 1 sur 1
M340 Carte BMXAMI0410 4 20mA bug
Posté : 20 juin 2024, 15:36
par Ewwyz
Bonjour,
Je viens vers vous parce que j'ai un problème sur un M340 je n'arrive pas à paramétrer ma carte d'entrées en 4 20mA dans toute les config pas de soucis mais j'ai une erreur de carte quand je passe n'importe qu'elle de mes voies en 4 20mA ce qui entraine une non lecture de mon capteur
est-ce un problème dans ma config ?
avez vous des pistes ?
j'arrive au bout des mes solutions
Re: M340 Carte BMXAMI0410 4 20mA bug
Posté : 20 juin 2024, 20:38
par ericlardechois
Bonjour,
Je pense a un soucis de câblage.
Il faut une alimentation externe pour le 4/20mA et si le signal n'est pas présent, il y a erreur.
Eric
Re: M340 Carte BMXAMI0410 4 20mA bug
Posté : 21 juin 2024, 08:26
par Damdam307
Bonjour,
J'ai eu le même soucis dernièrement et en décortiquant la notice j'ai trouvé mon erreur de câblage.
Pour une entrée en analogique 4-20 mA sur la voie 0 par exemple ;
Pour le 4 mA il faut raccorder sur la borne com 0V0
Pour le 20 mA,il faut raccorder l'entrée IV0 avec l'entrée IC0 (faire un pont).
C'est tellement logique

Re: M340 Carte BMXAMI0410 4 20mA bug
Posté : 26 juin 2024, 22:28
par Jambe
Damdam307 a écrit : ↑21 juin 2024, 08:26
Pour le 4 mA il faut raccorder sur la borne com 0V0
Pour le 20 mA,il faut raccorder l'entrée IV0 avec l'entrée IC0 (faire un pont).
Hein?? 4mA et 20mA c'est l'étendue du signal.
Re: M340 Carte BMXAMI0410 4 20mA bug
Posté : 27 juin 2024, 14:19
par Damdam307
Jambe a écrit : ↑26 juin 2024, 22:28
Damdam307 a écrit : ↑21 juin 2024, 08:26
Pour le 4 mA il faut raccorder sur la borne com 0V0
Pour le 20 mA,il faut raccorder l'entrée IV0 avec l'entrée IC0 (faire un pont).
Hein?? 4mA et 20mA c'est l'étendue du signal.
OUI,
si vous avez un signal d'entrée analogique en courant de 0-20 mA délivrer par le capteur /appareil de mesure/détecteur de niveau etc...
Le potentiel bas sera de 0 mA et 20 mA en potentiel haut en sortie du capteur.
Donc pour un signal d'entrée 0-20 mA sur la carte Analogique de l'automate il faudra:
-Pour le 0 mA ,raccorder celui-ci sur la borne com 0V0 (potentiel bas)
-Pour le 20 mA, raccorder celui-ci sur l'entrée IV0 avec l'entrée IC0 (faire un pont).
Re: M340 Carte BMXAMI0410 4 20mA bug
Posté : 27 juin 2024, 20:06
par itasoft
-Pour le 0 mA ,
-Pour le 20 mA,
--------------
ça veut rien dire , il faut parler en polarité, le signal est polarisé à ce que je sache
Re: M340 Carte BMXAMI0410 4 20mA bug
Posté : 27 juin 2024, 21:04
par Damdam307
itasoft a écrit : ↑27 juin 2024, 20:06
-Pour le 0 mA ,
-Pour le 20 mA,
--------------
ça veut rien dire , il faut parler en
polarité, le signal est polarisé à ce que je sache
Très juste,à me relire , c'est vrai que ça veut rien dire

Re: M340 Carte BMXAMI0410 4 20mA bug
Posté : 06 août 2025, 11:29
par Ewwyz
Bonjour,
Désolé de cette réponse tardive merci à vous tous pour vos réponses
je viens juste de trouver la solution à ce problème (Oui 1 an ça fait beaucoup

)
c'était en fait un problème de câble et non de câblage
le contexte de centrale hydro aurait pu être bien à préciser
en fait le signal n'était pas assez puissant pour parvenir jusque dans mon automate parce qu'il y a 5 km de cable...
sur le capteur en direct j'avais toutes les bonnes finso j'ai donc fais passer le signal dans un petit M221 plus proche pour ensuite communiquer avec mon M340 cette info
Ps je trouve pas comment on clôture le sujet