Page 1 sur 1

Ecostruxure Control expert V15.2 erreur de liaison interne

Posté : 22 juil. 2024, 16:18
par Damdam307
Bonjour,
Sur un projet j'ai un petit soucis de "génération" de programme sous Ecostruxure Control Expert V15.2 (Unity Pro).
Lorsque je modifie le programme est que je le génère avec l'action "générer le projet" je ne rencontre aucun problème de compilation. :D
Par contre si je lance l'action "régénérer tout le projet" je me retrouve avec 155 erreurs de liaison interne !!!
e1237.PNG
Le fait de remplacer la liaison corrige le problème mais je ne me vois pas faire 155 fois la manipe pour un bout de fil qui est déjà présent et connecter.
Pensant que le problème venait du logiciel ,j'ai tester cette action "régénérer tout le projet" sur un autre projet et cela fonctionne correctement sans erreur.

Je ne vois vraiment pas d’où ça peut venir si quelqu'un peut m'éclairer.
Une option dans le projet ?
Merci de votre attention

Re: Ecostruxure Control expert V15.2 erreur de liaison interne

Posté : 22 juil. 2024, 16:57
par Béryl
Tu as les même versions de lib entre le projet et celles installées ?

Re: Ecostruxure Control expert V15.2 erreur de liaison interne

Posté : 22 juil. 2024, 17:08
par Damdam307
Béryl a écrit : 22 juil. 2024, 16:57 Tu as les même versions de lib entre le projet et celles installées ?
A vrai dire je ne sais pas.
A la connexion sur l'automate, je n'ai pas le message comme quoi la bibliothèque est différence donc j'en déduit que tout est ok.
Je peu le vérifier comment ?

Re: Ecostruxure Control expert V15.2 erreur de liaison interne

Posté : 22 juil. 2024, 18:07
par Damdam307
J'ai suivi votre piste et j'ai installé toutes les versions de bibliothèques disponible (V2.2 à V15.2) avec l'utilitaire fourni.
Le côté positif est que je serai à jour.
libset.PNG
Il m'en manquait pas mal, mais j'ai le même problème d'erreur de liaison :x .Fausse joie.

Re: Ecostruxure Control expert V15.2 erreur de liaison interne

Posté : 22 juil. 2024, 22:12
par Sbukx
Salut, as-tu essayé de générer depuis un fichier archive *.XEF ou *ZEF?

Re: Ecostruxure Control expert V15.2 erreur de liaison interne

Posté : 23 juil. 2024, 08:44
par Béryl
Damdam307 a écrit : 22 juil. 2024, 18:07 J'ai suivi votre piste et j'ai installé toutes les versions de bibliothèques disponible (V2.2 à V15.2) avec l'utilitaire fourni.
C'était pas la peine de toutes les installer !!
Sbukx a écrit : 22 juil. 2024, 22:12 Salut, as-tu essayé de générer depuis un fichier archive *.XEF ou *ZEF?
Oui, ou le .sta

Re: Ecostruxure Control expert V15.2 erreur de liaison interne

Posté : 23 juil. 2024, 13:31
par Damdam307
Béryl a écrit : 23 juil. 2024, 08:44
Sbukx a écrit : 22 juil. 2024, 22:12 Salut, as-tu essayé de générer depuis un fichier archive *.XEF ou *ZEF?
Oui, ou le .sta
Bonjour,
Vous venez de faire un heureux :D .
Le fait d'avoir "régénerer tout le projet" à partir du fichier .sta à résolu mon problème.
J'ouvre souvent mes projets en format .stu pour le côté pratique.

Merci

Re: Ecostruxure Control expert V15.2 erreur de liaison interne

Posté : 23 juil. 2024, 14:02
par Béryl
Tant mieux, même si ça n'explique pas tout !
Pense à passer ton sujet en "Résolu" ;)

Re: Ecostruxure Control expert V15.2 erreur de liaison interne

Posté : 23 juil. 2024, 15:08
par Damdam307
Depuis la dernière MAJ du forum, il n'y a plus l'onglet "résolu" ni l'onglet avec la référence matériel pour l'ouverture d'un sujet !!