Page 1 sur 3
Mise à l'échelle des variables analogiques sur somachine
Posté : 13 juin 2016, 20:57
par missfati
Bonjour,
j'ai besoin de mettre à l'échelle des variables analogiques (4/20mA) en nombre de points (0/32767) sur somachine. Comment pourrais-je réaliser ceci?
Merci
Re: Mise à l'échelle des variables analogiques sur somachine
Posté : 13 juin 2016, 21:05
par itasoft
slts,
si c'est des variables internes, c'est avec une formule , voir plus bas
Si ça concerne des modules E/S analogiques , ça se fait sur la configuration du module.
Re: Mise à l'échelle des variables analogiques sur somachine
Posté : 14 juin 2016, 08:41
par Cyril93
Salut,
Voir dans la bibliothèque util.lib il doit y avoir LIN_TRAFO pour mettre à l"échelle des valeurs.
Re: Mise à l'échelle des variables analogiques sur somachine
Posté : 14 juin 2016, 09:53
par missfati
ce sont des modules E/S analogiques
Re: Mise à l'échelle des variables analogiques sur somachine
Posté : 14 juin 2016, 09:56
par itasoft
slts,
déjà répondu à la question:
Si ça concerne des modules E/S analogiques , ça se fait sur la configuration du module.
Re: Mise à l'échelle des variables analogiques sur somachine
Posté : 14 juin 2016, 10:27
par missfati
oui je vous remercie pour votre réponse mais en plus de cette configuration je veux programmer comme quoi 4mA correspond à une fréquence de 0hz et 20mA correspond à 60hz
Re: Mise à l'échelle des variables analogiques sur somachine
Posté : 14 juin 2016, 10:34
par itasoft
slts,
ça veut rien dire ce que tu dis.
ces 4/20 mA ils viennent d'une entrée ou une sortie analogique ??
Re: Mise à l'échelle des variables analogiques sur somachine
Posté : 14 juin 2016, 10:46
par missfati
bah oui c'est une sortie analogique pour une commande de variateur.
Re: Mise à l'échelle des variables analogiques sur somachine
Posté : 14 juin 2016, 10:53
par missfati
c'est une sortie de l'automate pour commander le variateur
Re: Mise à l'échelle des variables analogiques sur somachine
Posté : 14 juin 2016, 10:54
par itasoft
slts,
Ta sortie analogique 4/20 mA va aller sur l'entrée analogique 4/20 mA de ton variateur (pour 0/60Hz)
donc ya rien à faire c'est une liaison directe de la sortie ana. de l'automate à l'entrée ana. du variateur
Il faut configurer la sortie ana. mini=0 maxi=60.0 Hz