Page 1 sur 1

[RESOLU] Numéro de fenêtre

Posté : 16 juin 2016, 16:35
par adrienjeg
Bonjour,

j'aimerais savoir comment récupérer le numéro de fenêtre (sous Easybuilder Pro) dans une variable automate ?

Ex : j'ouvre la fenêtre 10, le numéro 10 est mis dans un mot du programme automate.

Merci

Re: Numéro de fenêtre

Posté : 17 juin 2016, 06:31
par jeanluc69
Dans le mot système LW9050

Re: Numéro de fenêtre

Posté : 17 juin 2016, 08:32
par adrienjeg
Est-ce qu'il y a un moyen de le récupérer dans le programme ? En gros le mettre dans un mot %MW et pas %LW ?

Re: Numéro de fenêtre

Posté : 17 juin 2016, 09:13
par Brebiou
Bah tu fais une recopie du %LW dans un %MW?

Re: Numéro de fenêtre

Posté : 17 juin 2016, 09:18
par adrienjeg
Comment faire ça sous Easybuilder ? Parce que par programme c'est facile mais pour utiliser le mot dans le programme il faut que ce soit un %MW et pas un LW...

Re: Numéro de fenêtre

Posté : 17 juin 2016, 09:40
par adrienjeg
Il faut aussi que je puisse changer la page via le programme, en gros si je copie le LW dans le %MW, j'ai l'info du numéro de page dans le programme, et quand je modifie le %MW, par exemple %MW=12, la page 12 s'ouvre automatiquement

Re: Numéro de fenêtre

Posté : 17 juin 2016, 12:53
par philou77
Salut !

Pour changer de fenêtre depuis l'autotmate :
Aller dans contrôle API, faire nouveau, puis changer fenêtre !
Paramètre le mot souhaité et les différentes options.

Lorsque il y aura une valeur différente de 0 dans le mot , la fenêtre correspondante sera affichée !

cordialement

Re: Numéro de fenêtre

Posté : 17 juin 2016, 13:40
par adrienjeg
Niquel ça fonctionne ! Merci beaucoup pour l'aide :)

Re: Numéro de fenêtre

Posté : 19 juin 2016, 08:00
par jeanluc69
philou77 a écrit :Salut !

Pour changer de fenêtre depuis l'autotmate :
Aller dans contrôle API, faire nouveau, puis changer fenêtre !
Paramètre le mot souhaité et les différentes options.

Lorsque il y aura une valeur différente de 0 dans le mot , la fenêtre correspondante sera affichée !

cordialement
Attention EasyBuilder va utilisé le mot avec la valeur de la nouvelle fenêtre ET le mot suivant pour son usage personnel (de mémoire c’était comme ça sous EB8000)
Donc réserver 2 mots dans l'API !