interogation sur capteur de presstion danfos 060G2044

Posté : 30 août 2024, 15:40
par TILOUP
https://store.danfoss.com/fr/fr/Climate ... p/060G2044

bonjour,
aujourd’hui je me suis retrouvé a remplace un pressostat BP sur un groupe de froid, donc obligation de vidange ce groupe et une fois vide je me suis retrouvé avec une pression Négative sur mon IHM

dans les paramètre de l'automate les valeur on était bien renseigné il a pas de formule spéciale dans le programme

et quand je tire au vide les valeur son cohérente et a la réintègre du gaz dans la machine les valeur son cohérente

mais j’avoue ne pas comprendre pourquoi une fois le groupe a pression atmosphérique il affiche -1bar ?? il devrais affiche 0bar normalement

si une personne a la réponse je suis preneur :)

Re: interogation sur capteur de presstion danfos 060G2044

Posté : 31 août 2024, 07:56
par jeanluc69
TILOUP a écrit : 30 août 2024, 15:40 https://store.danfoss.com/fr/fr/Climate ... p/060G2044

bonjour,
aujourd’hui je me suis retrouvé a remplace un pressostat BP sur un groupe de froid, donc obligation de vidange ce groupe et une fois vide je me suis retrouvé avec une pression Négative sur mon IHM

dans les paramètre de l'automate les valeur on était bien renseigné il a pas de formule spéciale dans le programme

et quand je tire au vide les valeur son cohérente et a la réintègre du gaz dans la machine les valeur son cohérente

mais j’avoue ne pas comprendre pourquoi une fois le groupe a pression atmosphérique il affiche -1bar ?? il devrais affiche 0bar normalement

si une personne a la réponse je suis preneur :)
Pression ABSOLUE/RELATIVE ???

Re: interogation sur capteur de presstion danfos 060G2044

Posté : 31 août 2024, 12:03
par itasoft
c'est un capteur de 4 à 20 mA pour une plage de -1000 à +9000 , donc à 4 mA c'est normal qu'il affiche -1000 il est configuré comme ça