Page 1 sur 1

Mise à l'échelle entrée analogique M221

Posté : 04 oct. 2024, 16:58
par Aurélien9
Bonjour,

Est-ce qu'il existe un système de mise à l'échelle sur les M221 ? Exemple comme sur TIA Portal avec le "Norm" et "Scale" ?
Je dois intégrer deux capteurs de pression en 4-20ma avec une plage de 0-15Bars.

Merci pour aide par avance.

Cordialement,
Aurélien

Re: Mise à l'échelle entrée analogique M221

Posté : 04 oct. 2024, 17:27
par tuscaonline
Dans configuration t'as le Minimum et maximum de l'entrée.
Bon courage c'est du bas de gamme a coté de TIA

Re: Mise à l'échelle entrée analogique M221

Posté : 06 oct. 2024, 21:57
par Aurélien9
Bonjour,

Donc juste en jouant avec ces valeurs je pourrait faire apparaître mon retour d’information analogique ?

Je confirme que TIA Portal est beaucoup plus explicite.

Bonne journée à vous,

Aurelien

Re: Mise à l'échelle entrée analogique M221

Posté : 07 oct. 2024, 13:25
par roudy
tuscaonline a écrit : 04 oct. 2024, 17:27 Dans configuration t'as le Minimum et maximum de l'entrée.
Par contre si tu fais comme ça, le jour où tu changes ton capteur par une autre gamme, il te faudra recharger le programme.
Je t'invite à intégrer des paramètres, qui te permettront d'être flexible.

Re: Mise à l'échelle entrée analogique M221

Posté : 07 oct. 2024, 16:41
par itasoft
Bon courage c'est du bas de gamme a coté de TIA
-------------
il faut comparer ce qui est comparable, le M221 coûte 250€ et le logiciel de programmation est gratuit

Re: Mise à l'échelle entrée analogique M221

Posté : 08 oct. 2024, 14:51
par tuscaonline
Je sais bien.

Re: Mise à l'échelle entrée analogique M221

Posté : 08 oct. 2024, 17:35
par JC87
Ouais enfin un 1200 ne coute pas plus cher qu'un M221 et si effectivement TIA Portal n'est pas gratuit il sert à toute la gamme ou presque et vu qu'aujourd’hui il est presque impossible de ne pas travailler sur Siemens on l'a forcément.

JC