Page 1 sur 2

Difficultés programation plc fx1n-20mr

Posté : 21 oct. 2024, 20:13
par Rem31dst
Bonjour à tous,
Je me vois contraint de vous contacter car j'ai quelques difficultés à programmer mon automate FX1N-20MR.
Je suis débutant, et j'aurais besoin d'un petit coup de pouce.
Le programme que je cherche à réaliser et simple
J'aimerais que pour une même entrée a chaque passage entre active et non active une sortie s'enclenche pour 10 secondes.
Pour vous aider a comprendre, si je met un interrupteur on/off il me faudrait que un cycle de 10 secondes se fasse à chaque permutation off 》on et on》off.
J'espère avoir étais clair.
Je vous ai mis en pièce jointe une photo de ce que j'ai réussi à faire mais quo ne fonctionne pas..

Merci à vous.
Rémi.

Re: Difficultés programation plc fx1n-20mr

Posté : 21 oct. 2024, 20:30
par MiGaNuTs
Bonjour.
Commence par formuler le problème sous une forme équivalente mais plus facile a résoudre :

Front montant ou front descendant de ton entrée --> mise a 1 de la sortie
Sortie a 1 --> départ tempo
Tempo >= a 10 secondes --> remise a zéro de la sortie

Problème résolu.

J'ai pas le soft Mitsu sous la main, mais en Schneider ça donne ça.
2024-10-21 20_26_18-Window.png

Re: Difficultés programation plc fx1n-20mr

Posté : 21 oct. 2024, 21:43
par Rem31dst
Merci beaucoup pour votre réponse rapide.
Je comprends mieux comme ça.
Cependant je n'arrive pas à réaliser le timer ton pouvez-vous m'indiquer comment réaliser ce bloc ?
J'ai beau chercher sur internet je ne trouve pas de tuto dans se sens la...
merci beaucoup.
Rémi.

Re: Difficultés programation plc fx1n-20mr

Posté : 22 oct. 2024, 01:39
par itasoft
je pense que il lui faut un exemple sur ZELIO ça ressemble plus à son plc fx1n
-------clic zoom--------
01.JPG
-----------
03.JPG

Re: Difficultés programation plc fx1n-20mr

Posté : 22 oct. 2024, 09:13
par Rem31dst
Merci, je vais essayer ça se soir.
À quoi correspond le M après X001M ?
Quelle différence avec X001 ?

Quelqu'un peut m'expliquer avec gx work 2 ? Je comprendrais mieux 😅

Merci pour votre patience.
Rémi.

Re: Difficultés programation plc fx1n-20mr

Posté : 22 oct. 2024, 16:19
par itasoft
À quoi correspondent X001 ét Y000 ???

Re: Difficultés programation plc fx1n-20mr

Posté : 22 oct. 2024, 16:28
par MarcoTheWindows
Bonjour,
De mémoire, X/Y sont les entrées/sorties chez Mitsubishi

Marc

Re: Difficultés programation plc fx1n-20mr

Posté : 22 oct. 2024, 16:37
par itasoft
MarcoTheWindows a écrit : 22 oct. 2024, 16:28 Bonjour,
De mémoire, X/Y sont les entrées/sorties chez Mitsubishi
Marc
ok, et un bit interne ça s'écris comment ?

Re: Difficultés programation plc fx1n-20mr

Posté : 22 oct. 2024, 16:43
par JC87
itasoft a écrit : 22 oct. 2024, 16:37
MarcoTheWindows a écrit : 22 oct. 2024, 16:28 Bonjour,
De mémoire, X/Y sont les entrées/sorties chez Mitsubishi
Marc
ok, et un bit interne ça s'écris comment ?
M pour bit mémoire.

Dans GX Works 2 il y a des tempos IEC TON et TOF. Ça ne diffère donc plus autant que par le passé comparé à d'autres automates.

On trouve pas mal d'infos et de vidéos sur les automates Mitsubishi notamment les Fx mais il faut chercher en anglais. En français il n'y a rien ou presque en dehors des docs constructeurs qui ne sont pas mal faites cela dit.

JC

Re: Difficultés programation plc fx1n-20mr

Posté : 22 oct. 2024, 16:46
par itasoft
Rem31dst a écrit : 22 oct. 2024, 09:13 Merci, je vais essayer ça se soir.
À quoi correspond le M après X001M ?
Quelle différence avec X001 ?
Quelqu'un peut m'expliquer avec gx work 2 ? Je comprendrais mieux 😅
Merci pour votre patience.
Rémi.
--------------------
remplacer X001M par un bit interne M exemple: M001