Branchement m580 en USB

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
Cedric78
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 2
Enregistré le : 16 nov. 2024, 20:27

Branchement m580 en USB

Message par Cedric78 »

Bonjour .
Désolé de poser cette question de débutant , Mais je préfère être sur avant de faire une connerie . J'ai un M580, et le logiciel unity pro xl . Le programme dans l'automate ne doit absolument pas arrêter de tourner
Je me connecterais sur un automate qui est en fonctionnement en RUN . Si je me connecte en USB , transfert le programme vers le pc, regarde les tables , puis me déconnecte . Est ce que mon automate se mettra en stop a un moment ?
Avatar du membre
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7805
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Branchement m580 en USB

Message par itasoft »

NON
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Cedric78
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 2
Enregistré le : 16 nov. 2024, 20:27

Re: Branchement m580 en USB

Message par Cedric78 »

Merci d'avoir répondu 👍. Alors demain je me brancherait sur le m580 tout en fonctionnement
Avatar du membre
andala
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 505
Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
Localisation : Atlantide

Re: Branchement m580 en USB

Message par andala »

L'avantage justement d’être connecter au delà de récupérer le programme, c'est de pouvoir voir en direct ce qu'il se passe
Donc comme dit Ita, aucun probleme.
Et on peu même faire 95% de modification en direct sans arrêter le programme si ajustement il y a besoin
Une bonne action en entraine toujours une autre
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2231
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: Branchement m580 en USB

Message par JC87 »

Aucun problème en théorie oui mais il n'y a pas si longtemps je me suis connecté à un M340 en USB parce que j'avais la flemme de chercher l'adresse IP et au bout de 15 secondes automate en STOP :oops: J'ai pas compris le pourquoi du comment et je suite vite repassé en Ethernet ni vu ni connu :D Je me suis dit qu'un jour je chercherai une explication scientifique mais le dit jour n'est pas arrivé...

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
Damdam307
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 173
Enregistré le : 26 sept. 2022, 19:48
Localisation : Haute Saône

Re: Branchement m580 en USB

Message par Damdam307 »

JC87 a écrit : 19 nov. 2024, 11:43 Aucun problème en théorie oui mais il n'y a pas si longtemps je me suis connecté à un M340 en USB parce que j'avais la flemme de chercher l'adresse IP et au bout de 15 secondes automate en STOP :oops: J'ai pas compris le pourquoi du comment et je suite vite repassé en Ethernet ni vu ni connu :D Je me suis dit qu'un jour je chercherai une explication scientifique mais le dit jour n'est pas arrivé...

JC
Bonjour,
J'ai déjà connu ce genre de mésaventure,le problème venait de mon câble USB lambda qui n'était pas relier à la terre.
L'électricité statique de mon PC portable se déchargeait via l'UC et foutait en STOP l'automate !!!. Cela fait tout drôle quand tout tombe en carafe.
Depuis, j'ai un cordon avec mise à la terre et plus aucun soucis.
Avatar du membre
andala
Créateur de langage
Créateur de langage
Messages : 505
Enregistré le : 19 déc. 2016, 10:24
Localisation : Atlantide

Re: Branchement m580 en USB

Message par andala »

Damdam307 a écrit : 19 nov. 2024, 15:48
JC87 a écrit : 19 nov. 2024, 11:43 Aucun problème en théorie oui mais il n'y a pas si longtemps je me suis connecté à un M340 en USB parce que j'avais la flemme de chercher l'adresse IP et au bout de 15 secondes automate en STOP :oops: J'ai pas compris le pourquoi du comment et je suite vite repassé en Ethernet ni vu ni connu :D Je me suis dit qu'un jour je chercherai une explication scientifique mais le dit jour n'est pas arrivé...

JC
Bonjour,
J'ai déjà connu ce genre de mésaventure,le problème venait de mon câble USB lambda qui n'était pas relier à la terre.
L'électricité statique de mon PC portable se déchargeait via l'UC et foutait en STOP l'automate !!!. Cela fait tout drôle quand tout tombe en carafe.
Depuis, j'ai un cordon avec mise à la terre et plus aucun soucis.
Vous avez de ces problemes les gars !
Une bonne action en entraine toujours une autre
Avatar du membre
fish
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1071
Enregistré le : 20 oct. 2015, 17:44

Re: Branchement m580 en USB

Message par fish »

Damdam307 a écrit : 19 nov. 2024, 15:48
JC87 a écrit : 19 nov. 2024, 11:43 Aucun problème en théorie oui mais il n'y a pas si longtemps je me suis connecté à un M340 en USB parce que j'avais la flemme de chercher l'adresse IP et au bout de 15 secondes automate en STOP :oops: J'ai pas compris le pourquoi du comment et je suite vite repassé en Ethernet ni vu ni connu :D Je me suis dit qu'un jour je chercherai une explication scientifique mais le dit jour n'est pas arrivé...

JC
Bonjour,
J'ai déjà connu ce genre de mésaventure,le problème venait de mon câble USB lambda qui n'était pas relier à la terre.
L'électricité statique de mon PC portable se déchargeait via l'UC et foutait en STOP l'automate !!!. Cela fait tout drôle quand tout tombe en carafe.
Depuis, j'ai un cordon avec mise à la terre et plus aucun soucis.
Phénomène connu...
Avatar du membre
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1273
Enregistré le : 13 oct. 2015, 16:56

Re: Branchement m580 en USB

Message par sinced »

Damdam307 a écrit : 19 nov. 2024, 15:48
JC87 a écrit : 19 nov. 2024, 11:43 Aucun problème en théorie oui mais il n'y a pas si longtemps je me suis connecté à un M340 en USB parce que j'avais la flemme de chercher l'adresse IP et au bout de 15 secondes automate en STOP :oops: J'ai pas compris le pourquoi du comment et je suite vite repassé en Ethernet ni vu ni connu :D Je me suis dit qu'un jour je chercherai une explication scientifique mais le dit jour n'est pas arrivé...

JC
Bonjour,
J'ai déjà connu ce genre de mésaventure,le problème venait de mon câble USB lambda qui n'était pas relier à la terre.
L'électricité statique de mon PC portable se déchargeait via l'UC et foutait en STOP l'automate !!!. Cela fait tout drôle quand tout tombe en carafe.
Depuis, j'ai un cordon avec mise à la terre et plus aucun soucis.
Ca fait justement ch**r cette histoire de cable USB non relie a la terre. Beaucoup n'utilisent meme pas le cable vendu par Schneider mais prennent un cable du commerce.
Je commence a donner raison a Siemens qui n'a pas d'autre moyen de se connecter sur l'automate que par un cable Ethernet.
Répondre